校验单相接地灵敏度
kokohuang
kokohuang Lv.3
2011年04月08日 20:22:36
只看楼主

请教:如题大概情况如下:做了一个厂房,审图提出一个意见:配电箱出线开关16A,导线BV-2.5,线路较长,请校验单相接地灵敏度;这个距离最长大概70M左右,请问如何校验单相接地灵敏度?

请教:如题
大概情况如下:做了一个厂房,审图提出一个意见:配电箱出线开关16A,导线BV-2.5,线路较长,请校验单相接地灵敏度;
这个距离最长大概70M左右,请问如何校验单相接地灵敏度?
免费打赏
jychen1
2011年04月08日 21:48:44
2楼
就是线路末端发生单相接地故障时,短路电流能否使短路器分断。
进行计算啊。C型末端短路电流为应大于等于16X10X1.3=208A,
线路长度小于等于220除以208再除以相保阻抗,就可以得到线路的最大长度了。
好好计算一下,70米应该超了。
回复
lyyhxj
2011年04月17日 08:46:50
3楼
ding 顶啊,,学习了
回复