  请教高人,2010版抗规12.2.3条第一款“隔震支座在.....的极限水平变位,应大于其有效直径的0.55倍和支座内部橡胶总厚度3倍二者的较大值”,而其条文说明“橡胶支座......的水平变形不大于0.55D和300%的较小值”(D为支座的有效直径)。  我有如下问题请教:  1.该条文与其说明是否矛盾,应以哪种解释为正解?  2.“300%”是否是指“支座内部橡胶总厚度的3倍”?

  请教高人,2010版抗规12.2.3条第一款“隔震支座在.....的极限水平变位,应 大于其有效直径的 0.55倍和支座内部橡胶总厚度 3倍二者的 较大值”,而其条文说明“橡胶支座......的水平变形 不大于0.55D和300%的较小 ”(D为支座的有效直径)。
  我有如下问题请教:
  1.该条文与其说明是否矛盾,应以哪种解释为正解?
  2.“300%”是否是指“支座内部橡胶总厚度的3倍”?

 先谢谢各位大侠了!
ouyfw71
2011年04月08日 21:02:32
2楼
应该是“较大值”
回复
二锅兄
2011年04月09日 09:26:45
3楼
没有研究过隔震的东西。
但这条从文字和逻辑上我认为并不矛盾。
正文里说的是材料性能,条文说明里说的是作用效应;
作用效应小于两者较小值,而材料性能大于两者较大者,那么较小者和较大者之间的区间便
成了作用效应和材料性能之间的安全裕度。比单值控制的的可靠度更高。

你说的第二个问题我想就是你说的那个意思吧。
回复
zhaowendi2
2011年04月09日 09:31:16
4楼
恕我直言,标题的错别字先改了吧。
回复
吖俊
2011年04月09日 09:51:15
5楼
应该是隔振支座的那条是对的

[ 本帖最后由 jjjun331 于 2011-4-9 09:52 编辑 ]
回复
lihonglinpc
2011年04月12日 08:16:12
6楼
谢谢各位大侠的指点!