大家好,请教下电梯通风问题。总的是6层楼高的建筑,层高6.5m每层。瑞士银行新加坡分部的数据中心。玻璃电梯暴露在外,日晒后非常热。电梯通1-3楼(办公区);4-5用防火板做墙封死(数据中心)6是屋顶。现在银行方面要我们装一段风管给电梯竖井进行排风,降温。我大概花了个草图,麻烦各位帮忙看下是否满足各类规范,参考国内的,排风量大约要多少?新加坡的规范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最后由 lfr1818 于 2011-4-8 14:27 编辑

[ 本帖最后由 lfr1818 于 2011-4-8 14:27 编辑 ]

内部(风管就是接在红色板上面).jpg


建筑外围.JPG


接回建筑预留的排风管.JPG


平面图.jpg

免费打赏
tangchaoyhl
2011年04月11日 11:08:19
2楼
换气次数根据气象参数计算确定。
回复
snail_yin
2011年04月11日 17:53:32
3楼
总的原则是考虑通风散热,散热量考虑电梯设备散热以及玻璃维护结构得热。
回复
chinalnkydlzc
2011年04月12日 09:06:01
4楼
依靠烟窗效应,自然通风~!
回复
hbywxl
2011年04月12日 12:39:19
5楼
消除余热跟换气次数选个最大值吧
回复
saymand
2011年04月13日 12:58:25
6楼
采用自然通风应该是比较合适的
回复
lwxlyl007
2011年04月14日 09:36:03
7楼
路过,跟着各位学习!