在考虑抗震设计时,框架梁端既受正弯矩又有负弯矩配筋时按双筋截面计算还是按单筋上下个配个的,谢谢大家回答.
在考虑抗震设计时,框架梁端既受正弯矩又有负弯矩配筋时按双筋截面计算还是按单筋上下个配个的,谢谢大家回答.
2楼
我觉得应该按最大负弯矩考虑双筋截面,就算你计算出来是单筋就能满足要求,上部的构造钢筋还是不能少的!
回复
3楼
这取决于你,你如果节约可以考虑双筋,如果想偏于安全就按单筋计算。
回复
4楼
梁端正负弯矩不是同时存在的,所以要分别进行单筋截面计算,如果超筋再双筋计算。考虑一定的富裕,建议不要按双筋计算。
回复
5楼
应按双筋梁计算,否则梁强了达不到“强柱弱梁”。
回复