66/11kV配电站问题之一
the2
the2 Lv.5
2011年04月07日 18:39:23
只看楼主

我正在做一个66/11kV配电站设计。66KV的一回母线,供电局说是软导线的载流量必须超过800安培,变压器夏天3.2MBA, 冬天2.4MBA,这个800安培如何计算得出来的?如果接地线能承受短路电流25KA,1秒,那如何计算确定截面大小?我用IEEE80-2000算的是95平方毫米。怎么国家规范校验热稳定系数,是150平方毫米,差那么多?

我正在做一个66/11kV配电站设计。

66KV的一回母线,供电局说是软导线的载流量必须超过800安培,变压器夏天3.2MBA, 冬天2.4MBA,这个800安培如何计算得出来的?

如果接地线能承受短路电流25KA,1秒,那如何计算确定截面大小?

我用IEEE80-2000算的是95平方毫米。怎么国家规范校验热稳定系数,是150平方毫米,差那么多?