管道井得用丙级防火门吧?》 如果消防箱全暗装了 不就等于开个口子了么
管道井得用丙级防火门吧?》 如果消防箱全暗装了 不就等于开个口子了么
32楼
应在箱后加石棉板,怕火灾时影响消防救灾,江苏省的标准图集上防火分区墙上是这样做的。
回复
33楼
估计得半暗装吧,全暗装应该装不下,管道井的壁厚会有多少
回复
34楼
我认为看情况吧,这种一般还是要避免的,避免不了的时候就要保证阻断
回复
35楼
如果是半暗装,井壁能保证防火分隔要求,当然可以
如果是全暗装,井壁穿透,后只有消防箱皮而已,可否?
同理:防火墙上、防烟楼梯间及封闭楼梯间墙壁上等 有防火分隔要求的墙壁上
全暗装和半暗装消防箱时的背面问题
回复
36楼
书到用时方恨少,看了大家的评论才知道好多东西都不会啊
回复
37楼
以前我接触过的工地也有这种现象出现。有时开发商为什么美观,而到消防放在水井,这种情况,消防箱就要暗装了。因为如果墙足够厚,暗装消火栓之后剩下的混凝土厚度所保证的耐火时间不低于丙级防火门就行吧
回复
38楼
墙体设计成200不就可以了,还不满足箱体后边做防火隔板处理。
回复
39楼
学习到了,长知识!谢谢
回复