排水管这样接能行吗?(附图)
xuyun028
xuyun028 Lv.2
2006年04月17日 12:27:15
只看楼主

排水管能共用一根排出管吗?悬掉横干管我知道可以接,如果是埋地的排出管呢?能接吗?希望大家指点迷津!谢谢

排水管能共用一根排出管吗?悬掉横干管我知道可以接,如果是埋地的排出管呢?能接吗?希望大家指点迷津!谢谢

1145248029180.jpg

免费打赏
ah-wangjun
2006年04月17日 12:30:01
2楼
也可以,但是最好是单独排出。
回复
f_jg2003
2006年04月17日 18:30:03
3楼
我感觉无论是悬吊管还是埋地管都不应该这么接,我以前做基本上都是往下游水平走一段再接。
回复
liangxiubing_2000
2006年04月20日 11:22:13
4楼

不知道这样做有什么道理?
回复
fangzhisong
2006年04月20日 17:13:34
5楼
可以
回复
f_jg2003
2006年04月20日 17:47:20
6楼
不知大家做的时候都按楼主的做法做吗?我以前不敢这样做,总觉得怪怪的。
回复
hanghonggs
2006年04月20日 20:27:22
7楼
我认为可以 只要 不违反GB 50015-2003
4.312条
4.3.12表
回复
f_jg2003
2006年04月21日 18:09:08
8楼
对于由PL-2和PL-3下来的立管应该是斜三通接到排水横干管上吧?由楼上高速冲击下来的水流在三通处能消耗掉吗?如果消耗不掉,必然对干管上游的排水造成影响,明间长了上游的排水会不会出现污物沉积的可能?
回复
little_strong
2006年04月21日 19:39:39
9楼
可以的,前提是1横干管排水流量满足要求2排出管长度较大时设置清扫口(审图要求)
回复
小小法师
2006年04月21日 19:42:15
10楼
这样接是可以的,不过横干管最好放大一级管径,另外还要加清扫口。
回复
liaohe2006
2006年04月21日 20:52:22
11楼
没问题。加大管径,设置清扫口。
回复