某综合楼分区主电源“N”线出现发热现象,电缆为3*16+1,请教各位都有那些原因造成的?谢谢!
某综合楼分区主电源“N”线出现发热现象,电缆为3*16+1,请教各位都有那些原因造成的?谢谢!
免费打赏
lldmm
2006年04月17日 11:31:44
2楼
锁一个重复贴。
回复
lldmm
2006年04月17日 11:34:06
3楼
最主要的原因应该是三相不平衡。楼主看看是否某相电流过大。
回复
asdl500
2006年04月17日 17:26:55
4楼
某相电流过大 或者感性负荷过大!
回复
zhaosin163
2006年04月18日 16:52:19
5楼
不平衡
回复
caibingchen
2006年04月19日 10:12:09
6楼
三相不平衡导致
回复
小电容美眉
2006年04月19日 13:46:31
7楼
谐波
回复
lwei020420
2006年04月22日 07:59:29
8楼
不平衡
回复
good8051
2007年04月09日 14:51:21
9楼
电压不平横存在零序电压,或三次谐波电流(零序电流)