一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。
查了断路器,查了保护装置,查了二次回路,查了电缆,为什么偏偏就不查电动机本身?有没有测过电机直阻?三相是否平衡?A相是否存在匝间短路?
连续几次速断保护跳闸,原因都没有找到,就敢再送。胆子可不小啊!
回复
3楼
楼上说的电机A相匝间短路也考虑过,只是若是A相匝间短路就应该一送就跳,为什么只是不时有送不上的情况,而多数时候又都送的上?电机绝缘也摇过正常。
回复
4楼
你那电动机带的是什么负荷?如果是风机类、破碎机类这样的负荷,带载起动时起动电流大,电机启起动时间长,速断保护可能动作。(有的微机保护装置中附加有起动时间和电机绕组温度为综合判据),将电机轻载起动或将速断定值调大为11倍Ie。
回复
5楼
匝间短路不是你摇绝缘就能摇出来的,必须用直流电阻测试仪进行测量。
匝间短路有轻重之分,不是所有的匝间短路都会引起跳闸的。你所说的情况可能其匝间短路的严重程度刚好处于一个临界状态!
赶紧测一下电机直阻吧!
回复
6楼
支持这个观点!对于新投运的电机,如果出现楼主所说情况,必须考虑速断保护整定是否足以躲过启动电流!
但如果投运有一段时间,以前均启动正常,现在才出现偶尔无法启动,速断保护动作的情况,则可排除保护整定的原因。
回复
7楼
所带负荷为空压机,投运快6年了,以前从未出现这种情况,近大半来年才是不是出现这种情况。引起跳闸的电流有626A,比正常启动时的电流大了近200A,因此若是匝间短路的话这故障就应一直存在,而不是时有时不有这样的状态。也不是带载启动,若是带载启动应该三相电流都增大,而不是只有A相电流增大。我也怀疑电机有问题,但领导要求排除所有外部原因才动电机,毕竟电机太大(1250KW),麻烦。再说一句,另一台电机也出现了相同现象。怎么办?希望大家仔细琢麽琢麽。
回复
8楼
无语!既然怕麻烦,那就让它继续跳吧!原因也不要查了!
回复
9楼
麻不麻烦到在其次,只是电机A相匝间短路的话,不可能表现为现在的这种情况,请教解释解释哈。
回复
10楼
换了一台断路器,两天了暂时没什么问题。
回复
11楼
为了搞清楚跳闸的原因,不妨试试:在高压柜把主电缆的三相同时换位(A→B,B→C,C→A),看换位后是否还跳闸,如还跳,看看超电流的是不是B相了!
如果是B相,则电机一相绕组有问题了。
如果不是B相,还是A相!则检查综保电流回路。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-8 17:42 编辑 ]
回复