各位好,我是个施工员,打算自己修房子2层半,8度,框、剪都是2级,基本风压0.3。。。。。。。。借了个pkpm。。。。。构件布置完了,荷载也输入了。。。。。计算分析后,我重点看了层位移。。为什么X向很小,Y向却很大。。。。。。还请教分析下面贴上图:建筑平面,只上一层:等待帮忙中。。。。。。。。。。。。
看来你还是挺厉害的嘛,就是PKPM参数要好好研究一下,然后构造你没问题的,看看规范,把握最小配筋率就行,梁柱的和剪力墙的边缘构件,我想没什么问题。
回复
13楼
谢谢解答。。。。。。
我在从新布置下,再算算。。。。。。。。
如果手算梁的配筋,按简支梁算结果有多大偏差呢?
回复
14楼
回复
15楼
两层的房子就不要那么考究了吧?还上剪力墙。
找个熟人设计下,经济合理,你自己弄的话自己一头雾水,冤枉钱也多花。
回复
16楼
直接框架结构就行了 ,才三层 没必要加剪力墙
回复
17楼
按你的建筑平面,没有不规则区域,而且最大跨度为6米,做框架结构不存在受力的问题,400柱子,500高主梁;现浇板最大部位4.5米X6米,打几道次梁就可以了。
你的剪力墙布置较为随意,墙肢都无法满足要求,而且还有一字型墙,没有意义。你现在的结构布置,Y向房屋中间抗侧力构件不连续,8度区出现Y向侧移大的情况是正常的。
回复
18楼
楼主太有钱了,两层就用剪力墙
回复
19楼
农村里怎么建都不会倒,不怕死的了
回复
20楼
看看热闹 先
回复
21楼
两层半用框剪,,,,楼主牛
回复