地源热泵空调与常规空调技术特点、投资、运行费用、经济性分析一览表
vieson
vieson Lv.2
2011年04月06日 15:19:48
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵空调与常规空调技术特点、投资、运行费用、经济性分析一览表 (1万平方米建筑配置,冷热负荷分别为100W/平方米) 项目 地源热泵空调 溴化锂吸收式直燃机组

地源热泵空调与常规空调技术特点、投资、运行费用、经济性分析一览表
(1万平方米建筑配置,冷热负荷分别为100W/平方米)
项目
地源热泵空调
溴化锂吸收式直燃机组
水冷机组+燃油(气)热水锅炉
水冷机组+电热锅炉
水源热泵空调
煤炭锅炉
风冷热泵
占地面积
机房占地面积小,设置灵活,可设在地下室或楼梯间
机房占用建筑面积较大、冷却塔占用屋顶面积,储油设备需要占地面积
需冷冻站和锅炉房、冷却塔占用屋顶面积。储油设备需占地面积
需冷冻、锅炉房、冷却塔、占用屋顶面积,需较大电负荷
机房占地面积较大、需消耗较多地下水资源和污染地下水资源
占地面积大,不能制冷,需要煤场和渣场
占地面积小,需要很大电负荷,制冷效果受气候影响有时不能制热
占地面积比例分配
1
2
2
15
12
35
06
设备寿命
20-25
7-10
冷水机组20年、燃油锅炉7-10
冷水机组20年、电锅炉15
15-20
7-10
7-10
年均维修维护成本
100
3000
1500
1500
2000
2000元以上
50
水资源消耗
只利用地下的热量,不消耗、不污染水资源
冷却水循环量的2%,冬季供热的排污补水
冷却水循环量的2%,冬季锅炉的排污补水
冷却水循环量的2%,冬季锅炉的排污补水
消耗、污染地下水资源,有的地区难以回灌
消耗一定的排污补水
不消耗水
驱动能源
电能能源利用系数为5.61-7396
燃油或燃气能源利用系数为80%
夏季电能利用系数为3.5-3.8、冬季燃油或燃气80%
夏季电能利用系数为3.5-3.8、冬季90%
电能的利用系数为3.8-4.5
能源利用率为60%
电能利用率为夏季2-2.6、冬季利用系数为2以下
人员管理
实现无人职守或1/
3/
3/
3/
1/
6/
无人职守或1/
环境指标
无污染
有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)产生城市热岛效应
有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)产生城市热岛效应
无燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)产生城市热岛效应
对水体有一定的污染(运行过程中加阻垢剂)
有燃烧污染、煤场、粉尘的污染和污渣污染、噪音污染
产生热岛效应
运行安全方面
没有危险,安全监控全智能化,需要一套人员即可管理
机房需设置自动安全报警系统和灭火系统,需较多人员值班管理
需要设置两套机组和人员,运行和维护复杂,锅炉需要设置自动安全报警系统
需要设置两套机组和人员,运行和维护复杂
需要水井经常维护,如果淤井需洗井,需不断在运行中加阻垢剂
需较多的运行人员轮班,运煤、除渣等
没有危险,管理人员少



制冷机组
70
140
90
90
70

80

17(油)/30(气)
24

40

附设设备
120(埋管)
12(冷却塔)
10(冷却塔)
10(冷却塔)
20(井水)


辅助设备
40
152
243
202
25


机房土建
10
15
20
20
10
30
8
设备安装
100
48
30
50
100
15
5
管网
30
35
40
40
35
50
25
总投资
370
2652
251.3/264.3
(油) ()
254.2
260
115
118
运行费用
10000m^2*120d*24h
*3600*0.1kw=1.03680kj
KWh制热
1796,3600,
0.5,
256684()
180904()
天然气制热10.9,
制冷 12.2
2.2元,
704000()
472860()
g制热10.9,制冷14,431243.5元,934978(冬),210370(夏)
制热10.948566
3.5元
830210
Wh 制热 105
360005元,
1515789
KWh制热
138,3600,
0.5,
378947()
288000()
g制热10.620900
0.5元,1413397
KWh制热
12,制冷1:2.6,3600,
0.5,
720000()
553846()
常年240天满负荷运行费用
444988
1176860
1153760() / 1070592()
1756171
675647
458597(没有制冷)
1281046
年每平方米运行成本
44.4988
117.686
115370() / 1070592()
175617
675647
458597
1281046
年每平方米实际运行成本
22.249
58.843
57688() / 5353()
87.809
33.782
458597
64052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
由上表可知,地源热泵空调比传统空调每10000平方米建筑面积,冷热负荷同样100W/平方米,年运行240天,可比运行费用为:
结论:
比水源热泵空调节约23.0659万元 比溴化锂吸收式直燃空调节约73.1872万元
比水冷机组+燃油空调节约70.8772万元 比水冷机组+燃气空调节约62.5604 比水冷机组+电锅炉节约131.118万元
免费打赏
xiongyang0511
2011年12月11日 13:53:37
12楼
很详细的分析,就是不知数据是否真实,不过还是可以学习的了!
回复
fire00112
2012年01月21日 13:27:54
13楼
设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
回复
georgeshao
2012年01月27日 16:59:23
14楼
我认为数据有问题。从经济上分析,最经济的应是水源热泵,地源热泵的经济性肯定要差于水源热泵。如考虑社会效益,如对地下水的影响,则另当别论。
回复
hcq78
2012年02月01日 14:11:42
15楼
嘿嘿,谢谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开