循环泵变频调速控制的问题
humingjun1973
2011年04月06日 13:46:53
来自于采暖供热
只看楼主

感谢,请教各位,俺是学自控的,可是俺认为很多东西自控要跟着工艺走,所以俺到这里成了一个小学生,可是俺发现,不知道该学什么,尤其是供热行业二次网循环泵变频改造的事,很纠结,有说用压差控制的,有说用温度差控制的,不管怎么控制,谁知道在变频转速下降的时候,谁的杨程同样也降低了,这时候如何保证这个转速下的流量按比例的均匀分配给各个之路呢,会不会产生水力失衡问题呢?请赐教。

感谢,请教各位,俺是学自控的,可是俺认为很多东西自控要跟着工艺走,所以俺到这里成了一个小学生,可是俺发现,不知道该学什么,尤其是供热行业二次网循环泵变频改造的事,很纠结,有说用压差控制的,有说用温度差控制的,不管怎么控制,谁知道在变频转速下降的时候,谁的杨程同样也降低了,这时候如何保证这个转速下的流量按比例的均匀分配给各个之路呢,会不会产生水力失衡问题呢?请赐教。
humingjun1973
2011年04月07日 16:17:44
2楼
俺虚心请教怎么没有暖通高手赐教呢,都说变频节能,假如变频节能换来的是水力失衡就不对了。
回复
涛声依旧
2011年04月07日 21:00:08
3楼
其实大多本地控制的换热机组用压力和温度同时控制,转速下降,是压力达到了
回复
wangyu810610
2011年04月07日 22:09:43
4楼
应该不会的,流体降低,各个支管之间的阻力应该还在平衡范围内!!
回复
guaibaobaoa
2011年04月07日 22:21:09
5楼
在现实中很难实现的问题 用压力和温度调节 如总热源出现问题 温度直线下降的时候 很容易出现事故

所以变频一定要规范它的范围

这个范围就规范了它的扬程变化区间,一般情况还是均衡的,注意考虑的是泵本身的大小和供热面积的大小

[ 本帖最后由 guaibaobaoa 于 2011-4-7 22:28 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开