2楼
回复
3楼
楼主可以看一下建筑物防雷设计规范 第六章 第四节 对电涌保护器和其它的要求
回复
4楼
具体可以参考建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343—2004
表5.4.1-2
回复
5楼
可以看一下《民归》11.9.4
回复
6楼
看对应的规范吧
回复
7楼
再参考一下
厂家的样本
回复
8楼
回复
9楼
说的没问题,只是有一事不明白:
表5.4.1-2放电电流 是按KA列出的。
看别人的图纸:在一级 浪涌断路器(熔断器) 的额定分段能力写50A,这个
50A是怎么计算出来的,还有二级、三级呢怎么计算。
回复
10楼
这个50A是防止浪涌保护器故障,用来切断短路电流的。按规范是要与浪涌保护器配套的,自己选就错了。
回复
11楼
这个和开关分断能力选一样就行吧
回复