问个弱弱的问题!望指教~~
fdlz520
fdlz520 Lv.2
2011年04月06日 01:25:28
只看楼主

一个厂房,总功率大概在150kW左右,全是电机设备,是总功率,三相四线!如果我总线用35方的铜线是否有问题,开放敷设!!谢谢

一个厂房,总功率大概在150kW左右,全是电机设备,是总功率,三相四线!如果我总线用35方的铜线是否有问题,开放敷设!!谢谢
免费打赏
keveinren
2011年04月06日 01:30:41
2楼
150kW左右,总线要用35方的铜线,楼主在开玩笑吧!!!
回复
fdlz520
2011年04月06日 01:33:57
3楼
150kW你知道多少A吗
回复
fdlz520
2011年04月06日 01:34:35
4楼
还是说这线大啦
回复
keveinren
2011年04月06日 01:38:19
5楼
35方铜线(是3+1电缆吧?!)的载流量才多大一点,估计最大150A,而150KW电机的运行电流粗算300A,实际小也小不到哪里去,之间的缺口太大了!!!
你手头有手册吗?或上网查查!!!
回复
keveinren
2011年04月06日 01:41:01
6楼
还是说这线大啦

----------你不是学电气专业的吧!!!
回复
keveinren
2011年04月06日 01:45:17
7楼
估计你至少要选3*95+1*50的电缆,保险点得选3*120+1*70的!
回复
fdlz520
2011年04月06日 01:47:46
8楼
一方线不是能过8A的电流吗??
回复
fdlz520
2011年04月06日 01:50:06
9楼
这边不是单台设备到150kW的,而是多台设备的总功率,而且是开放敷设的!
回复
fdlz520
2011年04月06日 01:52:36
10楼
还有单台设备35kW的话,开关选150A,就3倍的电流没问题吧!
回复
keveinren
2011年04月06日 02:00:11
11楼
单台设备35kW的话,开关选150A,明显大了,选100A的吧!