电动机断相过载短路保护器的接线方法
dsc9558
dsc9558 Lv.2
2006年04月16日 07:36:24
只看楼主

我们这里的电路经常出现问题,我想给浇地用的潜水泵安装上电动机断相过载短路保护器。我卖了CJT1-20交流接触器、BHQ-S-C电动机断相过载短路保护器、启动运行按钮.我初当电工,没有经验,不知道这些控制元件怎样接线连接?请较高手指点!!小徒在这先谢了!!

我们这里的电路经常出现问题,我想给浇地用的潜水泵安装上电动机断相过载短路保护器。我卖了CJT1-20交流接触器、BHQ-S-C电动机断相过载短路保护器、启动运行按钮.我初当电工,没有经验,不知道这些控制元件怎样接线连接?请较高手指点!!小徒在这先谢了!!
免费打赏
liuqizhou1952
2006年04月19日 20:24:39
2楼
BHQ-S-C电动机断相过载短路保护器有六个接线端子,1 接接触器的常开辅助触头(A相),6接启动按钮的常开辅助触头,5接接触器的吸引线包进线侧,2接接触器的吸引线包另一侧并连接(C相)形成电动机正转自锁回路.