求助关于空气幕 急急急!!!
anhongliang
2011年04月05日 01:41:29
只看楼主

求助,贯流式空气幕和离心式空气幕个适用于何种情况? 在做一上场设计,空调设计,一层门斗处需设空气幕。高3.6米,宽1.8米的门6个。另外,请问,是否需要考虑等温空气幕?

求助,贯流式空气幕和离心式空气幕个适用于何种情况? 在做一上场设计,空调设计,一层门斗处需设空气幕。高3.6米,宽1.8米的门6个。另外,请问,是否需要考虑等温空气幕?
leo_wei
2011年04月05日 21:23:58
2楼
贯流式空气幕设备高度小,噪声小,一般商业设施高度2m以下的门适用,缺点是风压小,风量小(如风机盘管的风机就是贯流风机),可以根据手册简单计算,然后找个样本查一下参数。

离心式空气幕设备高度大,风量和风压较大,噪声较大,一般用于工业建筑的进出货大门,5m以上均能使用,但近年来也有在民用商业建筑使用。

如果是北方地区,冬季最好选用热水型空气幕,电热风幕耗电大,热量不足,但是热水管要注意防冻。

夏季一般用等温风幕即可(就是什么冷热源都不加)。

风幕设计比较简单,如果实在不想算,找个样本选个产品就行。
回复
anhongliang
2011年04月06日 16:52:58
3楼
谢谢。
我在手册上看到,采用空调系统的商场门斗应采用非加热空气幕。严寒地区宜采用热空气幕。另外,根据手册方法计算,宽1.8米,高3.6米的门所需风量达到了5立每秒,太大了。根本就选不出空气幕来,时我的计算方法不对,还是怎么回事?选用1500的空气幕没有问题吧?
回复

相关推荐

APP内打开