求助:关于失磁保护整定中系统联系阻抗的计算
pc990504@co163
2006年04月15日 21:09:46
来自于继电保护
只看楼主

汽轮发电机失磁保护整定,宜按静稳边界整定。Xa=Xs,Xs为系统归算至发电机机端的系统综合电抗标么值。DL/T684 1999里面的提法差不多,只不过改叫系统联系阻抗Xon。计算方法是:Xon=Xt+Xs//(Xg+Xt)/(n-1),这里面的Xs指的是系统正序阻抗吗,是大方的还是小方的呢?我用大方式的系统阻抗计算,好像不对呀。哪位教教呀?谢谢啦先

汽轮发电机失磁保护整定,宜按静稳边界整定。
Xa=Xs,Xs为系统归算至发电机机端的系统综合电抗标么值。
DL/T684 1999里面的提法差不多,只不过改叫系统联系阻抗Xon。计算方法是:
Xon=Xt+Xs//(Xg+Xt)/(n-1),这里面的Xs指的是系统正序阻抗吗,是大方的还是小方的呢?
我用大方式的系统阻抗计算,好像不对呀。
哪位教教呀?谢谢啦先
免费打赏
pc990504@co163
2006年04月15日 21:16:07
2楼
哦,对了。保护厂家提供的整定方法介绍里Xa就等于Xs,那么这个Xs又是怎么算出来的呢?
回复
wobenshiwen
2006年04月16日 21:20:44
3楼
抱歉,我不知道你用的是什么原理的失磁保护,我的失磁保护是双下抛园原理的失磁保护,不需要用到系统的阻抗,我怀疑你理解错了,你说的那个应该是机组的基准阻抗。我把我的原理发上来你看看。这个主要还是看厂家的说明书。
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月17日 09:31:54
4楼
楼主说的失磁保护和3楼的都是采用一样的原理:静稳边界阻抗圆和异步边界阻抗圆。
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月17日 09:36:18
5楼
关于Xs是系统电抗,当静稳边界阻抗圆和异步边界阻抗圆在不同的坐标系中,其Xs表达方式是不同的。
回复
pc990504@co163
2006年04月17日 10:59:38
6楼
汽轮发电机,一般使用静稳边界阻抗圆整定了。我看到一片文章,说是如果把系统看成无限大系统,可以把Xs设为0。
我现在想知道的是这个系统电抗怎么来的,包括系统、变压器、发电机吗?或者说,采用静稳边界整定的失磁保护,如何计算Xa
回复
pc990504@co163
2006年04月23日 23:34:59
7楼
为什么没人解答呢?郁闷呀