2楼
原帖由
co284450897 于 2011-4-4 18:22 发表
一般蒸发器换热温差是多少,冷库排管或风机个是多少 [/没人回答
回复
3楼
一般情况下蒸发器的换热温差5-10度,
回复
4楼
不同的换热方式,温差也不一样
回复
5楼
一般排管是8-10度,冷风机为3-5度。液态为2-3度。
回复
6楼
那么蒸发器换热温差大说明有哪些问题的存在
回复
7楼
两点。供液量不足。(调整膨胀阀,修理,更换)
系统中有润滑油。
回复
8楼
一般5至10度,换热不同差温也不一样
回复
9楼
制冷群请加148660998,可以回答你的所有制冷问题
回复