谈谈高层悬挑脚手架防护棚的问题
zhuxin1983
zhuxin1983 Lv.7
2011年04月04日 16:28:57
来自于工地图片
只看楼主

我们现在正在施工一栋高层建筑,地上主楼27层,高度99.47m,加上两层构架总高度107.47m,6层以上层高3.5m。6层以下搭设落地式双排钢管脚手架,6层以上搭设型钢悬挑钢管脚手架,分3次悬挑:第一段:F6-14层,搭设高度28m+2步架,在F9、12层楼板处各卸荷1次;第二段:F14-22层,搭设高度28m+2步架,在F17、20层楼板处各卸荷1次;第三段:F22-屋面构架,搭设高度28m+1.5m,在F25层、构架一层楼板处各卸荷1次。

我们现在正在施工一栋高层建筑,地上主楼27层,高度99.47m,加上两层构架总高度107.47m,6层以上层高3.5m。6层以下搭设落地式双排钢管脚手架,6层以上搭设型钢悬挑钢管脚手架,分3次悬挑:第一段:F6-14层,搭设高度28m+2步架,在F9、12层楼板处各卸荷1次;第二段:F14-22层,搭设高度28m+2步架,在F17、20层楼板处各卸荷1次;第三段:F22-屋面构架,搭设高度28m+1.5m,在F25层、构架一层楼板处各卸荷1次。
大家都知道如果新建建筑物周边临街或有人活动区域,必须在施工外架上搭设防护棚, 问题就来了,悬挑架防护棚的搭设即没有相关规范约定怎么搭设,也没有相关安全计算软件(品茗、PKPM)计算其搭设受力,那么我们需要搭设悬挑防护棚应该依据什么规范和标准呢?怎么进行受力计算呢?大家有没有比较成熟的悬挑防护棚施工方案,给发一个,谢谢;或者讲述一下悬挑防护棚搭设相关细节,谢谢,大家好好讨论一下~

[ 本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-4-4 16:35 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
wenqiuming
2011年05月17日 22:02:11
22楼
防护棚计算????
回复
hanshaojie6
2011年05月20日 10:26:40
23楼
我们都是看别的工地做的,悬挑网
回复
zhaofengiong
2011年05月20日 15:10:15
24楼
搭设防护棚的目的是保证安全,只要做好密闭式安全网,其实防护棚也就成了个摆设。反而工人在悬挑位置搭设防护棚的时候,存在很大的安全隐患。
回复
mixilin83
2011年06月11日 11:46:03
25楼
用架子管悬挑三米长,用钢丝绳拉住就可以吧,我们工地就这么做的。。。
回复
showyuntao
2011年07月25日 01:28:37
26楼
貌似只有图集
回复
tianpingdeliangd
2011年07月27日 18:51:44
27楼
我做过这个防护,不过没经过专家论证,就直接施工了
回复
chenggang-2002
2011年07月27日 21:04:30
28楼
先不说防护挑网的方案怎么做,你悬挑架的方案已经做得有点大胆了,一般建议挑架连续高度不要超过20米,挑3次和挑4次差别不大的,反正是两套型钢周转!
回复
pilebbs
2011年07月31日 00:43:56
29楼
根据两个工况计算,一个是搭设过程中没有拉钢丝绳的极限状态,一个是拉钢丝绳后的状态!
回复
huangqizhuang
2011年08月15日 11:29:28
30楼
严禁在脚手架上搭设防护棚 防护棚应该和建筑物链接
回复
chenyihong430
2011年08月18日 15:52:15
31楼
有没有规范的东西