25KW的电加热,其接触器主触点烧掉。
xhfmail
xhfmail Lv.2
2006年04月15日 16:27:06
只看楼主

一般触点烧掉都有些什么原因!

一般触点烧掉都有些什么原因!
免费打赏
lyjwhy
2006年04月15日 17:33:42
2楼

短路电流过大,在触点分开的时候一般容易被产生的电弧给烧黑。
回复
seeeseee
2006年04月15日 21:22:46
3楼
首先看接触器选型是否正确,如果没问题,那就是接触器触点质量不良,国产接触器经常出现这种情况,触点应是银的,但大部分为了省钱仅仅镀一层银而已,更有甚者连镀银也没有,当然用不了几次就烧了;
回复
shuaifengqi1975
2006年04月15日 22:15:37
4楼
1、接触器质量原因
2、选型过小或错误
3、负荷侧或线路出现故障
回复
lwei020420
2006年04月22日 10:50:56
5楼
楼主接触器是多大的?
回复
lqxdn
2006年04月23日 14:23:24
6楼
1、接触器选型过小。
2、触点接触不良。
回复
zx0225555
2006年04月25日 20:27:36
7楼
加没弧装置,如电容
回复
zouys
2006年04月25日 21:40:33
8楼
补充 1 静动触头接触力不够 2 控制闭合过于频繁
回复
yhb2313
2006年04月25日 23:17:02
9楼
接触器使用多少时间了,