2楼
短路电流过大,在触点分开的时候一般容易被产生的电弧给烧黑。
回复
3楼
首先看接触器选型是否正确,如果没问题,那就是接触器触点质量不良,国产接触器经常出现这种情况,触点应是银的,但大部分为了省钱仅仅镀一层银而已,更有甚者连镀银也没有,当然用不了几次就烧了;
回复
4楼
1、接触器质量原因
2、选型过小或错误
3、负荷侧或线路出现故障
回复
5楼
楼主接触器是多大的?
回复
6楼
1、接触器选型过小。
2、触点接触不良。
回复
7楼
加没弧装置,如电容
回复
8楼
补充 1 静动触头接触力不够 2 控制闭合过于频繁
回复
9楼
接触器使用多少时间了,
回复