选这样的导线浪费吗?
metoo183183
2011年04月03日 16:51:26
只看楼主

设计院的图纸里所有用户的照明线路导线都是BV-2.5,但是每户内只有六盏等,是不是太浪费了?有没有负荷与导线截面之间的换算?

设计院的图纸里所有用户的照明线路导线都是BV-2.5,但是每户内只有六盏等,是不是太浪费了?有没有负荷与导线截面之间的换算?
metoo183183
2011年04月03日 16:56:17
2楼
按电工表,2.5的线可以有20多KW的负载吗?
回复
y.o.n
2011年04月03日 17:37:25
3楼

你这是哪里的电工表?
回复
march3
2011年04月03日 22:59:56
4楼
就算是一盏灯,也是这样布置导线的。因为电线与开关要相匹配。
回复
shideping
2011年04月04日 00:17:07
5楼
如果选6A的照明回路空开,选1.5方的线也没问题。
回复
dianqipanli
2011年04月04日 05:12:27
6楼
还有机械强度、预留增容的考虑。
另外,2.5mm²的BV、BVR铜导线查表:32A安全电流;不知沙发的20KW是从什么表上查得的?
不过如果是三相负荷,电流超的就不太多了。表上的持续允许电流是空气温度25ºC,温升不超过65ºC。
回复
jychen1
2011年04月04日 13:54:43
7楼
规范要求的2.5
回复
muyuyao
2011年04月04日 14:02:23
8楼
还有机械强度、预留增容的考虑。
另外,2.5mm²的BV、BVR铜导线查表:32A安全电流;不知沙发的20KW是从什么表上查得的?
不过如果是三相负荷,电流超的就不太多了。表上的持续允许电流是空气温度25ºC,温升不超过65ºC。
------完全赞同!!!另外,规范中似乎也不允许使用小于2.5mm²的BV、BVR铜导线。
回复
飘泊的云
2011年04月04日 17:11:16
9楼
1.5的线也可以,开关选小点
回复
jhl19890227
2011年04月04日 18:20:12
10楼
我一般选的BLV-10。。。安全点儿。。