我现在所在修建的工程,首部枢纽拦河闸坝施工。一期与二期不知道因为什么原因,一期与二期的高程相差20多公分,初步分析是沉降,但是沉降也太厉害咯!也有说是测量的原因,但是我们测量不可能有问题啊!引水隧洞能全线贯通,首部枢纽一期放样的点线都有记录,而且都是放的正点啦!那么请教大家怎样用测量的方法来分析检测呢?
我现在所在修建的工程,首部枢纽拦河闸坝施工。一期与二期不知道因为什么原因,一期与二期的高程相差20多公分,初步分析是沉降,但是沉降也太厉害咯!也有说是测量的原因,但是我们测量不可能有问题啊!引水隧洞能全线贯通,首部枢纽一期放样的点线都有记录,而且都是放的正点啦!那么请教大家怎样用测量的方法来分析检测呢?
32楼
之前有网友建议发些图片上,今天在工地上去照咯几张,有些部位已经被覆盖了,现在只有消力池和闸墩的交界处还有明显的痕迹,发来大家看一看!感谢大家的意见!我们会做进一步的检测和分析!
回复
33楼
用全站仪测下
回复
34楼
这个正常,一是确实沉降了这么多;二是测量的复测了没有,有可能测量错误;三是施工的时候没有浇到设计标高
回复
35楼
大坝沉降量一般为坝高的1%,是很正常的,在施工中可达到80%的沉降量!
回复
36楼
是不是沉降现在还没有定性,我们复测过所有的控制点等,没存在很大的误差!一期浇筑的时候是浇筑到设计高程咯的啦!谢谢!
回复
37楼
一直都是用全站仪测的啦!我们是用的仪器是Leica802全站仪!
回复