求助:怎样用测量的方法来检测沉降的原因?
w13734901158
2011年04月03日 13:14:59
来自于工程测量
只看楼主

我现在所在修建的工程,首部枢纽拦河闸坝施工。一期与二期不知道因为什么原因,一期与二期的高程相差20多公分,初步分析是沉降,但是沉降也太厉害咯!也有说是测量的原因,但是我们测量不可能有问题啊!引水隧洞能全线贯通,首部枢纽一期放样的点线都有记录,而且都是放的正点啦!那么请教大家怎样用测量的方法来分析检测呢?

2011年04月08日 11:28:32
22楼
谢谢你的意见!回答一下你的观点!
第一:闸首测量放样,一期和二期我们都是hi采用的首级控制网上面的点,放样是使用单点往返测量和后方多点交会,我们使用的仪器是Leica802全站仪,我想Leica802的精度是能达到施工要求的。
第二:我们翻查过一期的测量放样数据记录,当时放样数据是符合设计要求及规范的。
第三:工程建筑物外部局部地方有明显的沉降痕迹。
第四:引起沉降的原因正在分析和检测中。
回复
w13734901158
2011年04月08日 11:29:05
23楼
都是来像大家学习的啦!
回复
w13734901158
2011年04月08日 11:31:30
24楼
恩!12楼的观点和不错!大家都知道现在国内很多施工都不是那么严格按设计规范流程做的,这方面在我现在的工程中我不能直接这样说!呵呵!望理解哈!
回复
w13734901158
2011年04月08日 11:34:18
25楼
我们是在施工二期时,放线后发现二期如果按照我们放的线施工的话二期要比一期高出20CM才发现一期的高程不对的!
回复
w13734901158
2011年04月08日 11:35:17
26楼
我想问题因该是多方面的,我们现在正在做各方面的分析!
回复
hupuyin
2011年04月08日 13:50:40
27楼
不知道 楼主太深了
回复
w13734901158
2011年04月08日 14:06:33
28楼
都是在向大家学习的啦!
回复
jeff-jeff-jeff
2011年04月08日 18:33:33
29楼
如果真是沉降了20CM 那真是大问题了,但是只是高程错了而其他点位没问题,没搞懂
回复
zhy820420
2011年04月08日 19:07:28
30楼
看了大家的看法,可能出现的问题都不一定,只有楼主自己再好好的检查一个以往的原始资料,认真核查。
回复
w13734901158
2011年04月08日 19:43:04
31楼
很感谢大家提出的观点!谢谢你们!我们现在正在从多方面分析!
回复

相关推荐

APP内打开