2楼
q
回复
3楼
烧了?看不清楚!
照片又贴错地方了,呵呵
回复
4楼
q
回复
5楼
后面看
回复
6楼
也是后面看
回复
7楼
后面看
回复
8楼
后面
回复
9楼
右面的柜子是计量的,母线夹左面就是哪个烧了的柜
回复
10楼
正面看
烧的很严重
回复
11楼
此工程为一个住宅小区配电室。设在二楼。2台630的干变
5台高压柜 10台低压GCK柜
开门的那面就是有问题的
联络柜 左面的柜是1#变压器供电
此工程已经正常运行有快2 月了
正准备结算呢
谁知道哪天晚上小区里的保安突然听见一个巨大的声音随后整个小区停电
物业管理去了以后发现整个屋内全部是烟
打开窗户通风后进去检查发现高压跳闸,变压器温度过高
随后的检查发现联络柜出现母排烧坏(母排的下面都打进去了将近10mm的缺口)现象尤为AB相严重
1.怀疑母线框耐压不够,但是已经正常运行了块2月了
2.怀疑下端有短路现象。但是下端只有本楼用的动力,已经停止运行10天了
3.当天晚上没有查出来什么问题以后,继续送电,又运行到今天 3天了吧,一直正常
目前为止还不能确定到底那里的问题
大家帮忙分析以下
还有下面需要我们怎么做才能让业主满意 ??我们的钱 还没有付呢
回复