空调冷凝水管如何敷设比较合理
lhw309
lhw309 Lv.3
2011年04月02日 11:12:23
只看楼主

28层高层塔式住宅,一层10户,外墙保温为3cm聚氨酯现场发泡,外墙干挂大理石,其中6处空调外机位下方为600mm宽梁,这6处冷凝水立管只能贴外墙敷设。设计的方案是冷凝水立管设在外墙干挂石材的的龙骨里面,我觉得不大妥当,怕将来冷凝水管维修麻烦,贴外墙大理石敷设吧,又影响建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建议

28层高层塔式住宅,一层10户,外墙保温为3cm聚氨酯现场发泡,外墙干挂大理石,其中6处空调外机位下方为600mm宽梁,这6处冷凝水立管只能贴外墙敷设。设计的方案是冷凝水立管设在外墙干挂石材的的龙骨里面,我觉得不大妥当,怕将来冷凝水管维修麻烦,贴外墙大理石敷设吧,又影响建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建议
免费打赏
zt_email
2011年04月02日 12:07:05
2楼
冷凝水立管需要维修的可能性很小吧,水量小,也没有什么污物排入,没特殊状况不会堵的
我们公司精装修的做法,冷凝水立管都是预埋在墙、柱里的,预留接口,合不合理不好说,供你作为参考
回复
qinghai888
2011年04月02日 15:54:39
3楼
我们这做的基本都是都贴墙做,一般不会堵,冷凝的水量不大
回复
慈悲
2011年04月02日 16:46:15
4楼
我们这做的基本都是都贴墙做,一般不会堵,冷凝的水量不大
回复
lhw309
2011年04月02日 21:55:59
5楼
空调外机位是凹进建筑内部的,所以外机位的雨水也要流入冷凝水管。倒不担心冷凝水管堵塞,我担心日久天长,pvc管老化,再加上热胀冷缩,万一pvc管接头处漏水或脱节,维修就麻烦了。如果穿梁敷设的话,我担心会有冷桥现象的,再说50mm的管,穿梁不影响结构吗?真纠结啊
回复
ralphgu
2011年04月02日 22:09:16
6楼
纵向穿梁一般很难实现,对安装要求也过高;直接设于石材内侧,留足空间,不用考虑检修问题
回复
lhw309
2011年04月03日 20:19:19
7楼
看来也只能如此了,没有更好的办法了,只有从加强冷凝水管的安装质量着手了。我准备用不锈钢卡子(带内膨胀管)固定冷凝水管,管材也选用质量好些的。谢谢各位的建议。
回复
yangwei24
2011年04月04日 20:21:54
8楼
如果要保证外立面效果,只有从加强冷凝水管的安装质量着手了。管材选用质量好些的。