图纸简介: 完美消防系统,消防报警平面图、地下层消防报警平面图、消防报警系统图、正在施工中…… 附件名:2006421143950132388.zip 文件大小:2880K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
完美消防系统,消防报警平面图、地下层消防报警平面图、消防报警系统图、正在施工中……
附件名:2006421143950132388.zip
文件大小:2880K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
好样的,。多谢楼主的无私,把图纸传来大家分享啊!望多多给传施工图!
回复
33楼
下载看了,很好的图纸啊,多谢楼主啊,正好需要更新了,真是及时雨啊,多谢多谢。
回复
34楼
向无私奉献的楼主致以崇高的敬义,感谢了。
回复
35楼
借鉴借鉴前辈的成果,在此表示感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
36楼
学习了
回复
37楼
好高的楼,楼主辛苦了
回复
38楼
下载看了,很好的图纸啊,多谢楼主啊,正好需要更新了,真是及时雨啊,多谢多谢。
回复
39楼
太谢谢你了
回复
40楼
图纸比较全,我还没有逐个细看,先顶一下,谢谢楼主.
回复
41楼
说不上完美,最大的败笔就是这消防布线系统上竟然使用了100x50的线槽。其中造价偏高完全没有必要,另用了线槽就无法在顶板埋管,也就是说,那管全都是沿顶板敷设,如果全部有吊顶还说得过去,不然单是那走来走去的管也叫完美?
再说有无必要用这线槽吧,这横向布线里,有线号二总线、消防启泵线、多线控制线、24V电源线、电话线、广播线。就这些线没有必专门集中放在线槽中。可分别布管便可,且布管还有一好处就是管可以预埋在顶中,且多种线可以共管,比如:信号二总线可以与24V电源线,电话线等共管,这样一来简化许多。所有的同种设备可以并联,比如一层的烟感只用一个回路的信号二总线就可以搞定,区区两条线而以。
另由于广播线不属于同种电压线,严格来说是单独敷设的。所以共一条线槽严格来说是违规的了。
其他的就不多说了,比如敷设方式没有说明,总之此图不是很详细有点粗陋,只能算是施工指导与参考并不能算成是依据。
回复