承台梁的钢筋是锚入柱内还是承台内?
zzw1229
zzw1229 Lv.3
2006年04月13日 21:26:40
来自于建筑施工
只看楼主

请问承台梁的钢筋是锚入柱内还是承台内?

请问承台梁的钢筋是锚入柱内还是承台内?
免费打赏
lanyin1375
2006年04月14日 08:56:51
2楼
应该是柱内吧
回复
zzw1229
2006年04月14日 11:01:50
3楼
谢谢2楼的热心回答,请问有没有相应规范或图集可供参考?
回复
ougaogong
2006年04月14日 16:43:42
4楼
类似柱帽与柱子的情况,有人说锚入柱帽,有人说柱子。我认为柱帽的锚固长度算锚入柱帽和柱子的平均值。不过桩承台刚度比梁刚度大,所以我觉得锚入承台可以满足要求。
回复
huangwenbin32
2006年04月15日 11:30:43
5楼
如果是多桩承台,锚入承台应该可以满足要求,如果是单桩承台,我想还是锚入柱内比较好。
回复
xquan
2006年04月15日 15:01:12
6楼
按规范要求是锚固在柱内。
回复
hejping486
2006年04月15日 16:15:30
7楼
原则上应当錨入柱内,但是曾经做过一个工程,其设计图纸只要求錨入承台内
回复
zzw1229
2006年04月18日 08:26:53
8楼

7楼的大哥,能明确是哪一规范吗?谢谢!
回复
taffy78
2006年04月22日 12:08:25
9楼
只要锚固长度够的话.锚入承台就能够满足要求了.当然,能锚入柱内就更加好.其实作用都差不多.这没什么好争论的.
回复
glian.c
2006年04月22日 12:55:48
10楼
锚入柱内,形成体系。。。。



回复
hehemao33
2006年04月29日 07:35:07
11楼
按规范要求是锚固在柱内