问一个梁构造钢筋的问题。。。
hgjfly
hgjfly Lv.3
2006年04月13日 16:37:05
来自于建筑施工
只看楼主

03G101-1中规定对梁的Hw大于450时,梁两侧需要加构造钢筋,间距200但我看《常用建筑结构节点设计施工详细图集》中h大于600时才需要加构造钢筋。。这两者不是有矛盾了,施工以哪个为准呢???谢谢。。

03G101-1中规定对梁的Hw大于450时,梁两侧需要加构造钢筋,间距200
但我看《常用建筑结构节点设计施工详细图集》中h大于600时才需要加构造钢筋。。
这两者不是有矛盾了,施工以哪个为准呢???
谢谢。。
免费打赏
nmglixiaolong
2006年04月13日 21:18:31
2楼
规范
回复
yanhui98
2006年04月14日 09:20:48
3楼
工作中经常会遇到类似的问题,手头的资料对同一个问题的要求不一致,那么这时首先要搞清哪些资料是规范类、哪些是传统经验总结出的材料。需要时刻牢记的是:所有的规范、规程和国家行业主管部门颁布的图集都是带有一定的强制性,属于施工中执行的标准性质,而其他的技术书籍仅仅是作为参考,因为国家会经常对规范、规程、图集进行更新,标准会不断提高,而技术书籍由于编制时间不一,可能要求不一定能跟上最新规范要求。
在使用规范时也一定要看清每项规定的适应条件,跟本工程的情况是否相符,这样一般就不会犯错了。
回复
聚宝地
2006年04月14日 19:58:56
4楼

完全同意,我觉得还是跟规范走的比较放心。
回复
sayto
2006年04月14日 20:24:55
5楼
h是什么?是否减去了翼缘高度?对于现浇粱板整体结构是要减去翼缘高度的,也就是板厚。
回复
damomo1
2006年04月14日 20:34:42
6楼
跟着规范是不错的,
回复
hgjfly
2006年04月24日 18:01:10
7楼
飞翔的大马。。。。的说的很有道理。。
感谢各位的恢复。。
回复
benrongyang
2006年04月24日 19:02:39
8楼
03G101现在具有法规效应,应该以它为准,它的地位类似规范,其它资料应该算是参考资料性质。还有遇到其它矛盾应尽量先找设计人员确认,以设计为准。
回复
iamzhzht2004
2006年04月25日 08:45:23
9楼

设计与其他有矛盾时,应首先依据设计
回复
ttfbh
2007年01月12日 21:48:34
10楼
那不管你的事,你只要按图纸施工就是.发现这样的问题你首先的问设计院.他说要加就加.
回复
古今
2007年01月12日 23:33:08
11楼

一般情况是这样,但有明显错误的还是要告知设计,设计者也有笔误或犯错的。