砼标号相同,标高不同,请问该如何安排浇捣顺序??地下二层的顶板砼已浇筑[ 本帖最后由 z40413344 于 2011-4-1 16:35 编辑 ]
砼标号相同,标高不同,请问该如何安排浇捣顺序??
地下二层的顶板砼已浇筑
[
本帖最后由 z40413344 于 2011-4-1 16:35 编辑 ]
2楼
浇筑顺序:
600高差处、车库顶板、一层外墙。
回复
3楼
只有在地下车库顶板处设一道“施工缝”了。
先浇筑到地下车库顶板板面处,稍停一段时间(此时继续浇筑其他部位的地下车库顶板混凝土),待地下车库顶板的混凝土稍微硬化一些,在没有初凝之前就开始浇筑以上的墙体。
回复
4楼
路过 学习 学习
回复
5楼
一般按两个顺序,由低到高浇筑,先浇筑强度低的再浇筑强度高的,自己综合一下就明白了
回复
6楼
先由低至高:地下二层顶板--地下车库顶板;并在地下车库顶板面处先留置施工缝,待下次再浇灌地下一层外墙板.
回复
7楼
600mm高差,顶板,一层外墙板,接头处用纯水泥浆
回复
8楼
如果地下室面积很大,那肯定会形成冷缝,就是前面几楼说的那样。
如果地下室面积不大,那采用先浇60cm高位置,再浇灌地下室顶板,当然在平面上从一点向外扩散,在砼没有凝固前接着浇灌地下室一层外墙,人员组织好的话,就没有冷缝。
回复
9楼
同意楼上的
不过现场基本是以施工方便为主
回复
10楼
回复
12楼
还没做过地下室呢!
回复