最近看到了一篇同济大学教授写的论文,里面对洁净室送风量的计算:送风量=(换气次数+正压换气次数)X房间体积。这个“正压换气次数”需要附加上去吗?以前做的几个项目,按照洁净厂房的设计规范,我都没有附加上去的。各位怎么看这个问题?
最近看到了一篇同济大学教授写的论文,里面对洁净室送风量的计算:送风量=(换气次数+正压换气次数)X房间体积。
这个“正压换气次数”需要附加上去吗?以前做的几个项目,按照洁净厂房的设计规范,我都没有附加上去的。各位怎么看这个问题?
2楼
怎么没人知道呢?明白人来说说
回复
3楼
应该不用的。你稍微大点算就可以了
回复
4楼
我最近在计算洁净区的换气次数,我们老师专做洁净空调的,我们都是没有加上正压的,洁净度要求高的加大换气次数就可以,回头校核换气次数基本都是远远满足的。
回复
5楼
我之前做了两个项目,也都没有附加这个 正压换气次数的,因为正压一般是在送风量定了后,通过回风管上的调节阀来调节回风量,使得回风量小于送风量,正压调试成功。至于附加这个 正压换气次数,个人觉得仁者见仁智者见智。
回复
6楼
不需要。。。。。。
回复
7楼
这个正压换气次数不就是指我们的保证室内正压的新风量吗?这个难道你们之前没校核?论文里放一起严格来说是不正确的,因为保证正压的新风次数要和人员实际需求量相对比取舍的。
回复
8楼
我正常是这样计算的5pa时加 2*房间体积 10pa的话就是4*房间体积,这样算出来的风量作为新风量,补充来保持正压的,这样对吗?
回复
9楼
1. 送风量为除湿降温风量与洁净换气风量相较取其大者。
2. 正压风量为人员需求与(制程排气风量+压差泄露风量)相较取其大者。
3. 以上两者虽密不可分,但应分开计算;送风量就是选用空调箱或FFU的依据,正压风量就是MAU的风量。
回复
10楼
一般情况下,保持正压的新风量的计算值都大于人员所需的新风量,按人员才40立方米/小时*人,大一点的60,。请问有校核的必要吗?
回复
11楼
按这个值算出来的新房量其实肯定偏大,现在很多都是往大了做,然后再用阀门调小。总之,做大了可以调小,做小了就不能调大了。所以,很多都是,做大不做小。
回复