请教各位关于水源热泵机组实验平台的建设经验
hero_mkx
hero_mkx Lv.2
2006年04月13日 11:03:29
来自于行业脉动
只看楼主

我是新手望各位能够给予支持,公司让我搞水源热泵机组实验平台的事项,我现在是一点经验都没有,望各位能够提供帮助,以下是我目前能够收集到的质料:水源热泵试验平台依据标准:(1) 试验方法依据:GB10870-2001 《容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法》GB/T18430.1-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 19409-2003 《 水源热泵机组 》

我是新手望各位能够给予支持,公司让我搞水源热泵机组实验平台的事项,我现在是一点经验都没有,望各位能够提供帮助,以下是我目前能够收集到的质料:
水源热泵试验平台
依据标准:(1) 试验方法依据:
GB10870-2001 《容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法》
GB/T18430.1-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》
GB/T 19409-2003 《 水源热泵机组 》
(2)施工规则依据.GB50243-1997《通风及空调工程施工及验收规范》
3.制冷(热)量测试方法 载冷剂流量计法
4.试验工况.典型试验工况
状态试验项目 使用侧进水/出水温度(℃) 热源侧进水/出水温度(℃) 空气温度(℃)
水环式 地下水式 地下环路式 干球 湿球
制冷运行 名义制冷 12/7 30/35 18/29 25/30 15至30
最大运行 30/--a 40/--a 25/--a 40/--a
最小运行 12/--a 20/--a 10/--a 10/--a
凝露 12/--a 20/--a 10/--a 10/--a 27 24
变工况运行 12~30/--a 20~40/--a 10~25/--a 10~40/--a 15至30
制热运行 名义制热 40/--a 20/--a 15/--a 0/--a
最大运行 50/--a 30/--a 25/--a 25/--a
最小运行 15/--a 15/--a 10/--a -5/--a
变工况运行 15~50/--a 15~30/--a 10~25/--a -5~25/--a
a采用名义制冷工况确定的水流量。
注:本工况表参照国标GB/T 19409-2003 《 水源热泵机组 》
主要测试项目
(1)名义制冷、(热泵)制热。
(2)最大运行制冷、制热。
(3)最小运行制冷、制热。
(4)蒸发器、冷凝器循环水量,流动阻力。
免费打赏
xiazhibing1210
2006年04月27日 09:58:01
2楼
我也在作这个项目,有机会可以一起交流一下。QQ:33991790
回复

相关推荐

APP内打开