请教各位大侠,此文出处!!!
gilchuyk
gilchuyk Lv.4
2011年04月01日 14:29:39
来自于PKPM
只看楼主

PKPM梁箍筋结果详解一、PKPM帮助:GAsv:表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。注:1、若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;2、若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。

PKPM梁箍筋结果详解
一、PKPM帮助:
GAsv:表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。
各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
注:1、若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;
2、若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。

二、实际应用:
例: SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。
其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。
配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200" target="_blank">%C2%A6%C3%958@100" target="_blank">%C2%A6%C3%9510@200。

体积配箍率:用箍筋的肢数乘以一根箍筋的面积在除以构件的宽度和箍筋间距
但要注意其中的宽度不同的截面取值不一样!
矩形截面宽度b=矩形截面的短边宽度
T形截面和工字型截面构件b=腹板宽度 一定要注意呦!!
双肢6@100的箍筋 柱截面为矩形b*h=200mm*400mm
双肢 n=2 A=一根箍筋的横截面积=50.3平方毫米
S=100mm
配箍率=(n*A/S*b)*100%=(2*50.3/100*200)*100%=0.189%
这是书上的一道例题!!