图纸简介: 主厂房框架梁、纵向梁及挑檐钢筋图、主厂房吊车柱、抗风柱及连系梁钢筋图、厂房发电机层平面图、厂房尾水管平面图、尾水管配筋设计图、蜗壳配筋设计图、发电机层底板配筋设计图、尾水闸墩配筋设计图、侧墙配筋设计图、厂房柱配筋设计图、厂房梁配筋设计图、副厂房屋面板配筋设计图、厂房侧墙、下底板配筋设计图、尾水闸墩配筋设计图、集水井配筋设计图等。 附件名:20064111144730747706.zip
图纸简介:
主厂房框架梁、纵向梁及挑檐钢筋图、主厂房吊车柱、抗风柱及连系梁钢筋图、厂房发电机层平面图、厂房尾水管平面图、尾水管配筋设计图、蜗壳配筋设计图、发电机层底板配筋设计图、尾水闸墩配筋设计图、侧墙配筋设计图、厂房柱配筋设计图、厂房梁配筋设计图、副厂房屋面板配筋设计图、厂房侧墙、下底板配筋设计图、尾水闸墩配筋设计图、集水井配筋设计图等。
附件名:20064111144730747706.zip
文件大小:1605K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
这是一套较全面的图纸,卧式机组厂房的结构图及钢筋图较完整全面,能较好的反映设计者的设计思想!不错的图纸,谢谢楼主!
回复
13楼
这是一套较全面的图纸
回复
14楼
图纸整体性还可以,但完整性欠佳,重点部分不全.楼主也费了一番心思,谢谢啦.
回复
15楼
看到很多人在评您这套图都很好,本想设为精华帖,可下载后看到很多优点(在此就不多说了),也看到问题列举如下,欢迎搂主继续参与本版块:
1,发电机层的平剖面与厂区总布置不符,发电机层图纸存在问题:
(1)就平面图而言:
a 没看到安装间(厂左方向不应该有砖墙),仅仅绘制了机组段,但不能把安装间与机组段用砖墙隔开!!机组段不能独立存在;
b 厂方上游的尾水管中心线标注错误;
(2)纵剖面靠安装间方向可以不绘制安装间部分,但是不可把机组段厂左方向绘制成墙与室外;
2,有布置图,有钢筋图,由于缺少结构体形图所以存在找不到集水井在厂房中的位置等问题;
3,绘制钢筋图时候注意按一定顺序进行排序编号,例如可以考虑从上之下或从左到右或按施工顺序进行编制图号,
4,一般情况竖向立筋均应大于横向筋,注意标注中的小错误校核工作
回复
16楼
请大家参与讨论,该帖可否设为精华帖?欢迎各方朋友积极参与
以后本版块将每月或每周将置顶比较好的图纸供大家欣赏参评
回复
17楼
用2004以上版本画的吧,办公室的2002cad开不了,只好等下班后,回家去看了,建议改成低版本的,那可就方便多了.
回复
18楼
宁夏的几张水利地图
回复
19楼
图还是算比较全面的,
我觉得如果你的现浇钢筋砼屋面在施工上既复杂又麻烦怎么不改进一下设计方法呢?
能把屋面改为彩钢屋面不仅自重能减轻不少施工也比较简单,而且在工期要求比较紧的情况下也可以提前完工给业主带来更多的效益
回复
20楼
还没有下,就说两句,谢谢楼主的奉献!同时我对5楼的第二条意见不赞同,看来你画图不多,同时对比例的问题不是了解很清楚,水利绘图就是在一张图上用不同的比例的,要不是表现不清楚的,同时比例也用不着人为的每个边进行转换的.
回复
21楼
看了大家的评价,下载来看了一下,电站比较小,但图还是画得比较全面.初步看了一下,发现图张电-厂可--水--05中钢筋表中箍筋单根长好象不对,只算了一半的长度.
回复