求助轴流风机控制
whywxh
whywxh Lv.3
2006年04月12日 20:48:25
只看楼主

轴流风机有三相、单相的。大家设计时一般用什么控制它开关啊。用微断是不是不合理啊。谢谢大家了。

轴流风机有三相、单相的。大家设计时一般用什么控制它开关啊。用微断是不是不合理啊。谢谢大家了。
免费打赏
tcchezhong
2006年04月13日 08:44:59
2楼
按规范做。
符合要求的,可用微断直接控制。
回复
whywxh
2006年04月13日 12:38:17
3楼
符合什么要求就可以用微断啊?谢谢
回复
tangjianhua1979
2006年04月15日 11:32:35
4楼
关注。我也遇到国这类问题。轴流风机需不需要用接触器,热继电器
回复
tcchezhong
2006年04月15日 11:49:22
5楼
请提供风机的用途的详细说明。
消防类的,请发到减灾版块。
回复
lyjwhy
2006年04月15日 12:18:22
6楼

有相关控制要求加接触器,需要防止过载则要加热继电器
回复
liuzhijian
2006年04月15日 20:56:40
7楼
短时或断续工作的电动机可不加过载保护。直接用微断启动相当与只有短路保护,对于通风机来说应该可以。
回复
hengshenghua
2006年04月15日 21:26:09
8楼
三相一般由空开加接触器和热继电器用按钮来启动,停止;单相就简单一些,可直接用单极空开接通或断开,也可由接触器来自动控制.不知能不能帮上一点忙.
回复

相关推荐