洁净室送回风问题
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2006年04月12日 15:08:41
只看楼主

我最近看到书写到,非单向流送风,最好选择单侧回风,也就是说,如果是侧送风,就选择同侧底下回风,而顶送风就选择任意一侧回风,可能是为了避免紊流。而我以前的设计是:顶送,多侧回风,感觉效果也不错。真的有点糊涂了,还请各位专家发表一点意见?

我最近看到书写到,非单向流送风,最好选择单侧回风,也就是说,如果是侧送风,就选择同侧底下回风,而顶送风就选择任意一侧回风,可能是为了避免紊流。
而我以前的设计是:顶送,多侧回风,感觉效果也不错。
真的有点糊涂了,还请各位专家发表一点意见?
realgogo
2006年04月12日 16:32:43
2楼
跟空间大小有关系吧。大空间肯定要有多侧回风的。
看过好多手术室,顶送,两侧回还是满多的。
回复
zoulong526
2006年04月13日 11:32:30
3楼
有谁有经验之谈
回复
zht2004
2006年04月13日 13:22:28
4楼


最好“单侧回风”??哪本书??
回复
skyamin
2006年05月26日 12:57:26
5楼
靠感觉````
做多了自己就有感觉的了
回复
yangyangyang333
2006年05月26日 14:14:40
6楼
我工作的环境(万级洁净区,顶送风,只有一个侧回风,是不是不利于环境的净化?
回复
jtllee
2006年05月26日 14:30:31
7楼
只要有空间 一般都是两侧回风把
回复
yangyangyang333
2006年05月26日 15:01:09
8楼
一般调整洁净空调时,新风与回风、排风的比例为多少时较为科学?
回复
yangyangyang333
2006年05月26日 15:02:11
9楼
各位都是搞设计的,有没有搞生产的?
回复
gzcarl
2006年05月27日 17:10:41
10楼

旧规范才用比例,新规范是根据你房间的压差考虑
回复
zoulong526
2006年05月29日 09:23:21
11楼

很菜的问题,压差如何确定风量的?
回复

相关推荐

APP内打开