我厂的冷水机组由于排气压力高停机,检查冷凝器循环水没有问题,请教是什么原因?

我厂的冷水机组由于排气压力高停机,检查冷凝器循环水没有问题,请教是什么原因?
免费打赏
co936201979
2011年03月31日 08:36:02
2楼
清洗一下冷液器不就好啦;原因很简单呀
回复
fengxiang1025
2011年03月31日 09:04:47
3楼
提个范围供你参考:一般冷凝压力高有如下几个原因,
1:冷却水流量小,
2:冷确塔风扇反转,填料污垢太多,布水不均匀等诸多冷却塔故障。另外冷却塔是否处于通风位置。
3:冷凝器水系统有空气,从放气阀位置放一下空气,
4:冷凝器堵塞。清洗一下冷凝器,有必要时用药液进行清洗。
5:制冷系统中有空气。原因是系统抽空不彻底。充注制冷剂时带入的空气,
6:冷却水回水温度高。有管道堵塞,过滤器堵塞,冷却设备周边环境等诸多因素有关。
回复