这个图画的有点怪
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年04月12日 13:00:18
只看楼主

今天看到一个图纸三绕组变压器的低压侧有一个星型绕组和一个3.3KV 的三角绕组这个三角绕组的一个角上竟然接了一个避雷器甚是不解望高手帮忙分析

今天看到一个图纸
三绕组变压器的低压侧有一个星型绕组和一个3.3KV 的三角绕组
这个三角绕组的一个角上竟然接了一个避雷器
甚是不解
望高手帮忙分析
免费打赏
tcchezhong
2006年04月12日 13:05:34
2楼
要我们猜呀!是主变压器吧。YYd,35/10/3.3KV。3.3KV侧接什么了呀?还是只接了一个避雷器。
回复
zhujun_522
2006年04月12日 14:07:13
3楼
就只有一个避雷器
回复
tcchezhong
2006年04月12日 15:19:37
4楼
我猜对了吗。
你那个三角,主要是为三次谐波提供通路,也就是起到消除三次谐波对变压器的影响。
但是,系统中还是有三次谐波电流的。
回复
zhujun_522
2006年04月12日 21:37:01
5楼
可他加一个避雷器是干什么用的
回复
tcchezhong
2006年04月13日 08:39:21
6楼

出现过电压的时候,放电用的。
回复
zhujun_522
2006年04月13日 09:41:48
7楼
请教斑竹
他本身没有接设备怎么会出现过电压
回复
zhujun_522
2006年04月13日 09:43:49
8楼
他不象星行
如果他因电压过高短路接地那另两相就势必不平衡
导致另两相绕组烧毁
回复
zhujun_522
2006年04月13日 09:44:49
9楼
我个人觉得他这个避雷器不能放在三角的某个角
而要放在出现端或进线端
回复
tcchezhong
2006年04月13日 10:15:27
10楼
回7楼,感应过电压。
8楼问题,我没看懂你的内容。
9楼,进线端和出线端,肯定已装了避雷器。
回复
zhujun_522
2006年04月13日 10:41:24
11楼
请教斑竹
如果没有那个三角绕组
线路会怎么样
回复

相关推荐

APP内打开