【话题讨论】水闸设计中公式的选择和上下游水位的确定
butterfly076900
2011年03月30日 21:20:41
只看楼主

问题一:在水闸设计规范中,过闸水头差取0.1~0.3m,适用于什么情况?当给出上下游水位的分洪闸是否也适用这一条,忽略下游水位?问题二:当分洪闸的分水角为90度时,上有行进流速怎么取?

问题一:在水闸设计规范中,过闸水头差取0.1~0.3m,适用于什么情况?当给出上下游水位的分洪闸是否也适用这一条,忽略下游水位?
问题二:当分洪闸的分水角为90度时,上有行进流速怎么取?
lcy503
2011年03月31日 14:27:24
2楼
我的做法是:计算过流能力时,下游用高水位,分洪闸可以用泄洪区调洪计算的成果;消能防冲计算时,下游用低水位,可取消力坎顶高,分洪闸一般运用方式一般是逐渐对称开启的,下游水位最好用调洪计算的成果,上游水位取大河的。
回复
lcy503
2011年03月31日 14:30:02
3楼
回复
ahsldyr
2011年03月31日 18:58:00
4楼
平原地区水闸的过闸水位差可以采用0.1~0.3m.
回复
yvhezhang
2011年04月01日 09:11:55
5楼
过闸水头差取0.1~0.3m,只是用于水头损失的估算,具体设计时,还需根据工程的实际运行状况计算。
回复
shentianyi21
2011年04月01日 09:18:48
6楼
回复
liangtao2002
2011年04月01日 09:27:42
7楼
下游的水位一般按该流量计算的下游河道的水深,我一般这样做的,请大侠门,多提宝贵意见!对了水闸进水时要考虑一个水位跌落。
回复
hrbwyj
2011年04月01日 20:57:35
8楼
0.1~0.3m一般用在平原地区渠系中的节制闸、分水闸,水头比较金贵时。给出上下游水位时不必拘泥于这一规定。行进流速主要是能量的概念可取平均流速。
回复
zhc7
2011年04月01日 21:40:54
9楼
0.1~0.3m主要是平原低水头水闸,水库的分洪闸不能这样考虑。
也就是说过闸落差取大时,接近0.3米时,水闸的净宽可以算的小点,过闸落差取小时,水闸的净宽算的会比较大。在流量一定的情况下,主要影响闸孔净宽的需要值。

至于行进流速,在平原地区我们计算一般不考虑行进流速,如果闸孔净宽复核时,过闸落差已经取到了0.3m,还不能满足要求,可以适当考虑一点行进流速,一般不大于1米/秒,如果这样闸孔净宽还不能满足的话,那这个闸的过流能力肯定是不不够了。

一点工作的总结,请指正。
回复
醉清风竹
2011年04月02日 00:34:05
10楼
呵呵!
我个人认为需要推求水面线!
分洪闸闸前水位采用大河防洪标准时的设计洪水推求的水位,作为闸前水位!
闸后水位采用通过最大泄放流量时的相应水位!
个人意见,请指正!
回复