微机主变后备保护配置问题
shang-rila
shang-rila Lv.12
2006年04月12日 10:35:53
来自于继电保护
只看楼主

微机主变后备保护(复合电压启动的闭锁过流保护)配置问题“对于双圈降压变,后备保护装于电源侧(配置一台微机主变后备保护装置)。当低压母线无专用母线保护时,以第一时限跳低压侧母联断路器,以第二时限跳变压器各侧断路器;当有专用母线保护时,以第一时限跳变各侧断路器。”请教各位:1.为什么要第一时限跳低压侧母联断路器,为何不跳高压侧?高压侧可是电源侧啊!2.为什么主变的后备保护与母线保护有联系吗?

微机主变后备保护(复合电压启动的闭锁过流保护)配置问题

“对于双圈降压变,后备保护装于电源侧(配置一台微机主变后备保护装置)。当低压母线无专用母线保护时,以第一时限跳低压侧母联断路器,以第二时限跳变压器各侧断路器;当有专用母线保护时,以第一时限跳变各侧断路器。”
请教各位:
1.为什么要第一时限跳低压侧母联断路器,为何不跳高压侧?高压侧可是电源侧啊!
2.为什么主变的后备保护与母线保护有联系吗?
3.为什么要第一时限跳低压侧母联断路器,如果母线是单线不分段的,那就是跳低压侧断路器吗?
免费打赏
wobenshiwen
2006年04月12日 12:04:49
2楼
1.比如你有两台变压器并列运行,一台在1母,一台在2母。此时母联运行,假设一条母线故障,两台变压器的后备保护都动作,第一时限跳开母联,此时非故障母线上的变压器保护后备保护返回,故障母线上的变压器保护第二时限动作跳闸。缩小事故范围,切除故障。
2.变压器后备保护(比如复合电压保护,不是变压器的后备保护,它是系统的后备保护)
3。第三条问题理解了第一条第三条你也就理解
回复
shang-rila
2006年04月12日 12:47:08
3楼
谢谢版主
回复
lidongpo
2006年04月29日 21:57:11
4楼
谢谢,我也明白了
回复
siclear
2006年04月30日 11:26:05
5楼
不仅在并列运行时,当一台变压器检修停用,由另一台变压器带两侧母线时,也应先跳母联断路器.
回复
suiyi_
2008年11月18日 19:18:09
6楼
我也明白了,谢谢啊:victory: