独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,
我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
个人浅显看法,请各位大侠指教,本人正在做这样的结构,感觉也很拿不准.
请参看下图,看看是第1种做法正确还是第2中做法正确,
22楼
是08G101-11,不是03G101
回复
23楼
说的有道理,学习了
回复
24楼
图1正确。。。。。
回复
25楼
1:楼主所说独力基础+防水板的做法本人做过不少。这里的地梁主要承担水浮力作用。正常设计可以取地梁高度与独立基础同高。这样倒过来看当一个楼面看,独立基础可以看做一个柱帽,楼面荷载传至梁及柱帽。(可以参考无梁楼盖构造)。因此梁钢筋应该锚入柱内,(在梁宽范围内独立基础钢筋用梁下部钢筋代替,梁端部箍筋不用加密),
2:独力基础+防水板结构计算的最大误差是在基础底板配筋的计算,如果按梁柱网格电算基础底板配筋会很大,与实际情况不符合。防水板的计算边界应为独立基础边+50mm.电算可以将独立基础四周打虚梁。基础底板钢筋底筋锚入独立基础内。
3:由于一般水浮力会比较大,且地下室抗裂缝等级比较高。不建议用无梁楼盖。
4:楼上有人说的梁钢筋锚入独立基础即可,在有地下室的不能采用。一般用于没有地下室情况下的地梁(这类地梁一般地筋锚入独立基础,面筋锚入柱内,)
回复
26楼
1:应该把梁伸到柱子处,(参照无梁楼盖暗梁做法)
回复
27楼
我觉得图一的做法还是比较正确的。
回复
28楼
支持楼主,一切还是源于实际行动的
推荐的书不错,呵呵
回复
29楼
有地下水吗,要根据底板的受力情况
回复
30楼
图1理解正解的,你可以看下101的一个图集上有这个说法,说的很清楚的。
回复
31楼
还是深到柱子边为好,框架结构设计注重强柱弱梁
回复