住宅卫生间做完防水后回填建筑垃圾,原设计是炉渣回填,请问对楼板结构影响是否严重?
住宅卫生间做完防水后回填建筑垃圾,原设计是炉渣回填,请问对楼板结构影响是否严重?
22楼
建筑垃圾比设计荷载超载了,现场监理就不管吗?而且建筑垃圾有可能破坏了防水后患无穷。
回复
23楼
照片太少了吧·????
回复
24楼
学习学习。。貌似建筑垃圾荷载很大吧。
回复
25楼
哎,我家的卫生间就没做好,很想挖下去看下到底被整成啥样了
回复
26楼
卫生间地面回填应采用炉渣等松散材料,采用建筑垃圾肯定是不对的。
回复
27楼
总算见识到了,哈哈哈,工地回填建筑垃圾很常见的。
回复
28楼
同层排水的话,结构应该填混凝土算的吧。安全性上应该是没问题的,使用上就难说了。
回复
29楼
就是因为炉渣回填,但是炉渣自重比沙石小多了呢
回复
30楼
从照片上看,这个卫生间是同层排水,所以卫生间地面降低较多。设计用炉渣回填,我想可能应该是炉渣混凝土回填,否则仅用炉渣是不可能密实的,建筑垃圾和炉渣混凝土容重差不多,所以对于卫生间楼板强度和挠度、裂缝等,并无影响,但采用建筑垃圾回填时,应注意将建筑垃圾捣碎、压实,最好添加一定量的水泥砂浆,以免将来卫生间楼面装饰层开裂。
[
本帖最后由 jssqwah 于 2011-3-31 16:57 编辑 ]
回复
31楼
渗流管没有做呢
回复