户内采暖的散热器支管!
jasonking
jasonking Lv.5
2011年03月30日 08:26:34
来自于采暖供热
只看楼主

大家看看这种采用散热器的户内采暖用的是什么系统?从垫层里怎么出来这么多支管?

大家看看这种采用散热器的户内采暖用的是什么系统?从垫层里怎么出来这么多支管?


20110325097.jpg

20110325098.jpg

20110325099.jpg

20110325097.jpg


20110325098.jpg


20110325099.jpg

免费打赏
zxyes
2011年03月30日 10:41:42
2楼
分户计量水平式采暖系统,双管的
从接法上看用的是不能热熔连接的管材,应该是铝塑管
接的这样难看是为了满足“不是同种材质的管接头不能埋垫层”的规范要求
回复
yanyi2011
2011年03月30日 11:10:05
3楼
分户采暖,每组散热器并联连接,故每组散热器有四根管。管道在户内延墙角敷设,分户验收时,延管道走向应标示出管道位置,防止室内装修时在管路上打眼、转孔。出地面处白色波纹管是起保护作用的,称作波纹套管。按施工规范要求套管应高出地面5CM,图中应该是超了。再说点题外话,图中各接口麻丝未清理,工程质量可见一斑。
回复
jasonking
2011年03月30日 13:48:23
4楼



铝塑管在垫层里拐弯的地方难道没有金属接头?
回复
yqdxx_0
2011年03月30日 14:45:21
5楼
没有,直接硬弯,但是有弯曲半径要求
回复
hvacbobo
2011年03月30日 15:48:37
6楼
感觉不太好,不如直接上PB管呢,在垫层里面直接热熔连接
回复
小栓找
2011年03月30日 16:00:29
7楼
双管水平并联散热器,埋地部分管道不许有接头,塑料管接散热器要用转换接头连接。
详见《京01SSB1》B21页