有一国外项目没有电网,工厂需要建自备电站固网运行。厂区最大负荷是6300kW 6kV的原料磨,水电阻启动。自备电站为燃气轮机+柴油发电机。柴油发电机作为保安电源使用,原料磨为非经常负荷。全厂装机容量为20000kW。目前我们计划配置 15000kW燃气轮机2台+8000kW燃气轮机1台+2500kW柴油发电机1台。请教各位高手这种配置方案是否可行,当原料磨电机启动时会对工厂自备电站的小电网有多大影响。
盼各位高人指点,谢谢了。
2楼
全厂装机容量为20000kW≠目前我们计划配置 15000kW燃气轮机2台+8000kW燃气轮机1台?
6300KW电机启动时,影响系统的程度需要计算,措施是:通过调度,在大电机起动前把发电机出口电压拉高,同时考虑燃汽轮机的调速性能和发电机励磁系统的稳压性能,计算出电机起动电流的限制范围,保证在电机起动时系统电压不低于92%。
回复
3楼
进来学习了
回复
4楼
如果6300kW电动机水电阻启动采用15000kW燃气轮机2台+8000kW燃气轮机1台这种装机方案,孤网是否会受到该电机启动的影响?
回复
5楼
影响肯定是有的。
启动、停止大容量用电设备需要提前联系,做好准备,及时调整频率和电压在允许范围内。
回复