本人从来没有做过电动机保护的整定计算,近来有这方面的工作,一些教材上介绍的太理论化了,感觉借鉴意义不是很大,哪位比较熟悉电动机保护整定计算,请指点:1.差动2.启动时速断、运行时速断3.启动时过流、运行时过流4.堵转电流5.负序过流6.零序过流7.发热保护8.低压、过压谢谢!!

本人从来没有做过电动机保护的整定计算,近来有这方面的工作,一些教材上介绍的太理论化了,感觉借鉴意义不是很大,哪位比较熟悉电动机保护整定计算,请指点:
1.差动
2.启动时速断、运行时速断
3.启动时过流、运行时过流
4.堵转电流
5.负序过流
6.零序过流
7.发热保护
8.低压、过压

谢谢!!
免费打赏
fire
2006年04月11日 16:23:17
2楼
楼主看看这篇文章:
http://co.163.com/r_pd_95198_3.htm
回复
wobenshiwen
2006年04月11日 17:54:07
3楼
谈不上指点,我把我自己整定我公司的整定方法贴一下,不一定完全适合,继电保护定值特别是厂用电定值总是在不断的实践中进行更改的(我的是奥通公司的MM系列)。
1.差动
差动电流速断保护
按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流以及最大外部短路时的不平衡电流整定
Iop=Krel×In/n
Iop:差电流速断的动作电流
In:电动机的额定电流
Krel:一般取6~12
比率差动保护
动作电流的整定

动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流
Iop.min=Krel×Δm×In/n
Krel:可靠系数,取3~4
Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1
在工程实用整定计算中可选取Iop.min =(0.3~0.6)In/n。
b、比率制动系数Kres
按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数
K = Krel×Kcc×Ker×Kap
式中: Krel:可靠系数,取2~3
Kcc为电流互感器同型系数,取0.5
Kap为非周期分量系数,取1.5~2,此处取2
Ker为电流互感器误差,取0.06
计算值Kres=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取Krel=0.5~1.0,实际取0.5。
拐点电流取In

2.速断保护
不考虑启动和正常运行时的区别,直接按躲过最大启动电流计算。Iop=Krel×Kj×Ist/n 需要校验灵敏度。
3.过流保护
我的过流保护能够自动判别启动和正常运行的情况,所以按躲过电动机的最大负荷电流整定
Iop=Krel×Kj×In/n
Krel为可靠系数,一般取1.5~2
4.动作电流Iop
电流按躲过电动机的最大负荷电流整定
Iop=Krel×Kj×In/(n×Kr)
Krel为可靠系数,一般取1.1~1.2

由于我公司过负荷不能自动判别启动和正常运行时的情况,所以动作时间按躲过启动时间计算(15S)

下班了,明天有时间的话继续

回复
wobenshiwen
2006年04月11日 18:00:08
4楼
值得一提的是,电动机由于距离保护装置都较远,在启动时会产生较大的不平衡电流引起保护误动(我遇到过)。现场可以采取增大CT二次电缆线芯和采用1A的CT来避免。
在整定方面避免,有些保护厂家采用双比率制动的差动保护,在启动时自动太高定值。如果没有双比率曲线制动,在整定计算时要充分考虑这种情况。在整定时还要考虑6kV母线失压恢复后电动机自启动的情况。
回复
jcr123
2006年04月12日 08:24:07
5楼
先谢谢两位,我慢慢看
回复
jcr123
2006年04月13日 15:07:28
6楼
问题一:关于电动机保护有明确的整定原则吗?一些系数的取用有没有具体规定?

问题二:我上传的文件中差速断有一项Kst什么意思?如果是启动电流倍数的话,那么下面的相电流速断中,为什么会取7倍?

问题三:对于速断和过流可以在启动过程中和运行过程中分别整定的保护,正常运行中的过流时间定值可以不用躲过电机启动的时间,对吧?那么我整定成0.5s,可以吗?

问题四:电厂里的电动机,一般是自启动的还是非自启动的?
回复
wobenshiwen
2006年04月13日 18:33:18
7楼
1.电动机的整定在一本叫电气设计的书上有较详细的整定原则,你可以去找来看看。
2.等我看了你的整定方案再说。
3。看你的保护装置的过流保护是不是在启动过程中能不能自动识别,如果是那么可以。
4。电厂里的电动机视重要程度,分:失压马上跳闸!0。5s后跳闸和9s后跳闸三种。在0.5
S或者9S内母线电压恢复,相关电动机会自启动。

最近实在太忙。不一定能马上看完你的方案
回复
jcr123
2006年04月13日 20:38:30
8楼
谢谢我本斯文,我先找电气设计的书看看,我上传的方案你慢慢看,不着急,对于电厂的整定计算我实在是外行,以后我还会陆续请教些问题,先谢谢!
回复
zhouzhizzj
2006年04月21日 17:28:44
9楼
我永远是一个学徒!继电保护首先需要保护的是自己!
回复
colourcat_3392
2006年05月14日 17:35:52
10楼
电动机不做,不过还是看看,多谢各位解答
回复
colourcat_3392
2006年05月14日 17:37:19
11楼
开启时存在励磁涌流是不是用波形闭锁?????????