请教:闭式系统和开始系统的水泵扬程怎么计算?都应该计算什么呢?两者有什么不同吗?
请教:闭式系统和开始系统的水泵扬程怎么计算?
都应该计算什么呢?两者有什么不同吗?
2楼
这些书本上应该有吧?
闭式系统水泵的扬程:沿程阻力+局部阻力
开式系统水泵的扬程:沿程阻力+局部阻力+水提升的高度
回复
3楼
闭式系统和高度没有关系的吗?
回复
4楼
应该有吧
回复
5楼
高度不一样阻力也就不一样啦
选的水泵也就不一样啦
回复
6楼
董老师要晕死了,嘿嘿.
回复
7楼
那到底是怎么样呢?
如果是一个闭式系统,而水泵在 楼顶,向下供水,再回楼顶,那么水泵的扬程要计算什么?
回复
8楼
如果是闭式系统,水泵在哪和其扬程并没有关系,有关系的是设备承压会不同.
至于开式系统和闭式系统的定义及其扬程计算,有老贴深入讨论过,请查阅.
回复
9楼
和2楼的一样:
闭式系统水泵的扬程:沿程阻力+局部阻力
开式系统水泵的扬程:沿程阻力+局部阻力+水提升的高度
回复
10楼
什么意思啊
你以为我说的是按高度选阿
晕阿
回复