请问:高效过滤器的厚度与性能有什么影响呢?如:1220*610*120,1220*610*150,1220*610*70
请问:高效过滤器的厚度与性能有什么影响呢?如:1220*610*120,1220*610*150,1220*610*70
22楼
楼上所指出的几点应该是不是很全面,先不说有隔板和无隔板过滤器的滤料展开面积是否一样,就是不同品牌的滤纸的压损和效率都是不一样的;同一种品牌的滤纸还有等及之分,同为HEPA的滤网采用不同等及滤料,那它的压损和效率也是不一样的。就我所知的有限消息内,国内的几家生产滤料的厂商所生产的HEPA滤料分595和69两个型号,69的过滤效率和压损都会比595的好的多。。。。。。。
那再说一下过滤器的外框厚度,外框相同的过滤器里面滤纸的厚度和折数也因不同厂商的生产工艺不同而不同,滤纸厚度大的、折数多的那过滤器的滤纸用量就会大很多,迎风面积也就大,同样风压下,过滤器的风量就会大很多。
据我所知,国内的过滤器价格是按立方来算的,有些厂商为了节省成本,在外框厚度不变的情况下,就在滤料的厚度和折数上做考虑(大家都知道,过滤器的成本主要在滤料上),这样就会降低整体价格,因为当面出风速在0.45m/s的情况下,压损是120Pa或140Pa,工程公司或业主都不会太在意,通常情况下是这样的。
我在19楼所上传的两个表格分别是高效过滤器和超高效过滤器的一些参数,这些参数是以外框为:高效为50mm,超高效为65mm的前提下所达到的,我公司还生产一种为大风量的HEPA,外框厚度为65mm,在和外框50mm厚的FHEPA的折数相同时,它的滤纸厚度会高一些,滤料的迎风面积就会大一些,因此它的在同样的风压下,风量会相比之下大很多(AAF也有同类产品)
以上是我对无隔板高效过滤器知识的一些粗浅识认,请各位多多指点!!如有不同意见请打电话给我,谢谢!!
郭先生,13829295378
回复
23楼
22楼回答的很详细,受教了,谢谢~
回复
24楼
奖励积分10 ,是不是真的呀???斑猪,我太爱你啦
回复
25楼
好像富泰在長三角賣得不錯.
珠三角好像還沒打開市場哦.
回复
26楼
对,是这样的,富泰在珠三角的市场以前是靠在台湾的一些客户(工程公司)在珠三角接到案子时,才定货的.珠三角的销售公司是在去年10月份才成立,现在市场做的还不是太好,希望各位能多多关照一下,谢谢
!!!
如有对我公司产品有性趣的,请直接给我电话,小姓郭,13829295378
回复
27楼
19楼的,你们公司怎老发广告啊?
多探讨点实际的行不?
就是发也不要太明显嘛
这得和AAF(爱美克)的同行学学啊。
回复
28楼
我公司新建动物房选用无隔板高效过滤器,风量500m3/h ,厚度为80mm,360*360mm标称后 ,合格证上标示阻力小于220pa,测量风量总小于设计风量,请问各位大侠,什么原因
回复
29楼
高效过滤器(HEPA):在国外一些客户用FFU DC 控制,高效过滤器 有无隔板120或150厚的.现在市场一般用50,70 ,69,67,65,80,90的过滤器比较多.有一点需要指出,不同厚度的过滤器滤材折高也不相同.我们公司也是生产无菌无尘空气过滤网(HEPA&ULPA),FFU风机过滤单元的,本公司生产的1170*1170大尺寸无隔板高效过滤器中间无需接缝.QQ:870056996 邮箱:lzmairfilter@163.com
回复
30楼
厚度和性能没有什么关系,和滤材的展开面积及制作工艺有关系。70的过滤器放在120的框架里算什么呢?讨论可加QQ:80861473
回复