住宅的照明回路是否一定要设PE线?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月27日 18:56:02
来自于照明工程
只看楼主

住宅的照明回路是否一定要设PE线?

住宅的照明回路是否一定要设PE线?
免费打赏
yjq197411
2011年03月30日 14:38:20
32楼
即便有漏电保护,也应加PE线保护
回复
shanshuimeijun
2011年03月30日 18:33:19
33楼
住宅的照明回路是否一定要设PE线?一般都要求做的
回复
癲︶ㄣ瘋
2011年03月30日 21:26:13
34楼
12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
1 电机、电器、手持式及移动式电器;
2 配电设备、配电屏与控制屏的框架;
3 室内、外配电装置的金属构架、钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围栏等;
4 电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
5 建筑电气设备的基础金属构架;
6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
回复
dianqipanli
2011年03月30日 21:46:55
35楼
再补一条,还是12.3.5:当采用金属接线盒、金属导管或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿一根PE保护接地导线。
现在的灯具大多是金属灯具。
不过,不过这是新规范的规定,目前执行的不太多。我要是设计,肯定加上;我要是施工,设计上如果没有,那就装傻,按图施工。
回复
muyuyao
2011年03月31日 02:36:02
36楼
晕 施工既然不用 那为什么设计要加上啊?谁没事换灯具啊


------谁会用交工时留下的白炽灯?大部分家庭都要换灯啊!!!客厅大多换成花灯,别的房间换灯可能性也有,既然有,就必须为用户预留!!!

-------这是规定,不是我杜撰的!!!

-------站好了,别晕倒了!!!
回复
muyuyao
2011年03月31日 02:40:06
37楼
设计院设计PE线,施工都不做,

------监理单位不管吗?我们这里监督站会严格检查的!!!必须照图施工。
回复
muyuyao
2011年03月31日 02:44:17
38楼
可见:对Ⅰ类照明灯具,哪怕它高于2.5米,灯具金属外壳均应接地。
回复
muyuyao
2011年03月31日 02:50:20
39楼
再补一条,还是12.3.5:当采用金属接线盒、金属导管或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿一根PE保护接地导线。
现在的灯具大多是金属灯具。
不过,不过这是新规范的规定,目前执行的不太多。我要是设计,肯定加上;我要是施工,设计上如果没有,那就装傻,按图施工。

-------老先生,那您要是监理呢!!!我估计你是!!!不会也装傻吧!!!
回复
panlizuanyong
2011年03月31日 05:28:55
40楼
哥们说对了了,真是监理。设计中如果提到,就必须敷设PE线;设计中没有,监理在图纸会审中提出、设计更改后,要求施工单位加上。(不过目前我地区质量监督站还真是没有此项要求,估计是没看08版新规范)
回复
yjd107888
2011年03月31日 08:33:00
41楼
规范确实要求用,但很多时候没有PE线,TN-S系统,住宅配电都是4芯电缆去的!
回复

相关推荐

APP内打开