空调水与阳台雨水的排放问题请教。
zamon_1982
zamon_1982 Lv.4
2006年04月11日 10:31:39
只看楼主

我最近有个工程,应为阳台与空调隔板靠近,所以想把空调水与阳台雨水合并。1、技术问题:规范上说“阳台排水系统应单独设置”,后面的条文说明:因为屋面的瞬时流量比较大,所以阳台雨水不能与屋面雨水合并。而空调水瞬时量是比较少的。那是不是说除了瞬时量大的其他就可以合并呢?2、卫生问题:阳台雨水间接排放,这就避免了地漏泛臭问题,空调水与之合并也避免了泛臭问题望各位指教

我最近有个工程,应为阳台与空调隔板靠近,所以想把空调水与阳台雨水合并。
1、技术问题:规范上说“阳台排水系统应单独设置”,后面的条文说明:因为屋面的瞬时流量比较大,所以阳台雨水不能与屋面雨水合并。而空调水瞬时量是比较少的。那是不是说除了瞬时量大的其他就可以合并呢?
2、卫生问题:阳台雨水间接排放,这就避免了地漏泛臭问题,空调水与之合并也避免了泛臭问题
望各位指教
免费打赏
猪仙
2006年04月11日 11:18:33
2楼
不能,若合并则违反强规。空调排水必须是单独的系统,最后排入建筑散水或室外明沟。。。
回复
banshanxue
2006年04月11日 12:24:04
3楼
似的,不能和阳台排水合并,规范是这样说得!
回复
yangling1982
2006年04月11日 13:27:30
4楼
这个问题不好说 ,设计时候要分开,但施工的时候 ,很多施工方为节约,往往要找设计出变更,要合在一起,现在成都这边,很多是合在一起的.
回复
poedan
2006年04月11日 22:08:07
5楼
完全没有问题的!
你们是那儿的啊,武汉不提的啊!
规范要求屋面雨水与阳台雨水分开!
空调冷凝水及阳台(不包括接有洗衣机排水的阳台雨水管)均要求间接排水,水量小,水质也没有问题的啊,合并是不存在问题的!
回复
saerka_rock
2006年04月11日 22:55:20
6楼
我们水当然觉得无所谓啦~可是既然暖通提了条件,大家也要为暖通考虑啊。记得暖通是有规范规定空调冷凝水不能排入雨落管内的,出发点是为了保护空调设备。因为当雨水排水不畅或于特大暴雨,雨落管来不及排,管内压力会将雨水压入冷凝水管,导致空调设备损坏及室内泛水。设计以人为本,还是不要合的好!
回复
飞天
2006年04月12日 00:53:15
7楼
2,3楼反对的具体依据什么啊,我在规范找不到啊。我有上百个工程都是这样做的,违规,是不是可以法不责众啊。

从条文解释来看,排不排空调水,没有限制的。

至于6楼的说法,不无道理。但如果空调冷凝水管也采用类似间接排水的办法,让雨水溢出是,直接溢出到室外,而进不到空调机不就可以解决了。暖通的规范要求,侧重的中央空调之类的设备,和家庭用的又差别的
回复
saerka_rock
2006年04月12日 08:24:12
8楼
空调冷凝水管也采用类似间接排水的办法?
什么办法呢?做不出来的吧~
不管是普通雨落管,还是虹吸雨水,都不能在雨水落管上留出一个出气泄压的管段吧!
回复
猪仙
2006年04月12日 09:41:09
9楼
排入室外排水明沟,而不直接接入雨水检查井就不会出现问题。。。
回复
zamon_1982
2006年04月17日 17:01:54
10楼
谢谢各位的解答,可是有一隔疑问,现在我由于住宅下面是商场,要是空调水和阳台雨水间接排放的话,会不会影响环境呢?尤其是夏天,要是台阶上总是有水的话,很容易划倒的啊
回复
猪仙
2006年04月17日 17:06:45
11楼
接入建筑物周围的排水沟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开