冷水机组台数不宜过多的理由有哪些?
lihuajiancn
2011年03月27日 11:37:47
来自于中央空调
只看楼主

规范和技术措施里面都有关于台数不宜过多的说法,那么冷水机组台数过多的弊端有那些呢?优点也有那些?

规范和技术措施里面都有关于台数不宜过多的说法,
那么冷水机组台数过多的弊端有那些呢?
优点也有那些?

措施.jpg


规范2.JPG

免费打赏
chinalnkydlzc
2011年03月27日 11:42:17
2楼
有500吨沙土要运,一小时运完,可以用1吨小车500辆;100吨大车5辆
回复
ljbb1789
2011年03月28日 09:43:28
3楼
机组过多,水泵并联后流量大幅下降,造成制冷能力下降
机组少了,不宜进行调节
回复
tianwaitian09
2011年03月28日 10:09:12
4楼
楼上的是正解
回复
baggio914
2011年03月28日 23:38:51
5楼

相当的精辟准确
回复
郭鹏
2011年03月29日 08:17:43
6楼
1、一般不少于2台,一用一备。如果只选择一台,万一机组出了问题,都没有备用机,那就没有空调用了。
2、当然选择机组也不是越多越好。机器要占地方,机器选的多了,机房面积就大了,这也是成本的。机器选的大了,效率也高,当然水泵等相关附件也就选的多了,水泵选型也不是1+1=2的问题。说白了,就是不经济。达到同样的效果,需要花费更多的金钱。
回复
lihuajiancn
2011年04月01日 15:27:42
7楼

----------------机组过多,水泵并联后流量大幅下降,,,,,水泵并联是在管道大小不变的情况下流量才减少,但同时压头会增高,同样的冷量用同样的管道,水泵的数目的多与少并不影响效率。
回复
lihuajiancn
2011年04月01日 15:30:21
8楼
还有一种情况,如果冷量很大,比如5万 kw,现在一般样本上的最大机组是5kkw 左右,是向厂家订购更大的非标机组还是10台离心机并起来呢?或者 4台一组,组成三组?