请教大家一个问题:围护桩可否先与工程桩打?这里不去考虑为什么要先打,只考虑围护桩先打对以后打工程桩在技术上和结构上有什么影响?多谢大家了!
请教大家一个问题:围护桩可否先与工程桩打?这里不去考虑为什么要先打,只考虑围护桩先打对以后打工程桩在技术上和结构上有什么影响?多谢大家了!
2楼
围护桩必须先打
他对工程结构是没有影响的
只对桩基有一定的影响
不过也不是很大
主要是桩后打时
难度会大一些
回复
3楼
围护桩必须先打,它对工程结构是没有多大的影响。我们施工的工程,就是先打维护桩,开挖一层(约3米)土后,才开始打工程桩的。
回复
4楼
工程桩先打投入多大 不想想 围护桩时做什么用的 你不想想!
回复
5楼
具体问题具体分析:
1、工程桩是灌注桩的话,就没太大所谓。
2、工程桩是预应力管桩的话,先打支护桩也可以,但是要注意不要完全封闭,否则如果管桩的施打路线控制不好,就会挤土可能影响你基坑支护的止水效果(如果支护桩的止水帷幕是搅拌桩,很可能会造成止水帷幕开裂)。
总之要具体问题具体分析,和地下水位、工期都有很大联系,你这样问的太广了。
回复
6楼
同意楼上观点,不应只遵循定法,只有具体问题具体对待,本着节约有效的原则。
回复
8楼
肯定 维护桩先打啊
工程桩打完后 施工场地一片泥泞。。到时候维护桩 很难打。。。 有些施工场地小的话 机器都移动不进去
维护桩先打 挖条沟。。干干净净的
回复
9楼
没考虑过这个问题,学习了
回复
10楼
我觉得你的回答我比较满意!不能一概而论!
回复
11楼
围护桩通常不应该先于工程桩打。需要做围护的基坑通常都比较深,先打围护再打工程桩,会加剧工程桩的挤土效应,对围护造成破坏。或者需要增加应力释放孔,增加成本。通常工程桩要打试桩,需要等试桩报告出来才能继续施工,在这段间隙可以分段做围护,留出挤土释放的空间。在工程桩打完后的检测期间,完成剩余的围护桩,工期正好衔接。要从质量和成本两个方面综合考虑。
回复
12楼
的确应该也要考虑到挤土效应
回复